Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: Losert on 03.10.2011, 11:47

Title: Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze?
Post by: Losert on 03.10.2011, 11:47
Mám 1 fázový motor 1.5 kw, 2800 ot/min (P1=1.5kw, P2 = 1.1 kw - zatížený hydraulickým čerpadlem - štípák na dřevo) s pevným rozběhovým kondenzátorem. Potřebuji jej napájet z elektrocentrály s výstupem 1 fázovým nebo 3 fázovým (přepínač) (1,8kw ve režimu 1 fáze).

Při spuštění v 1 fázovém režimu centrály se motor nerozeběhne a vyhodí po několika sekundách jistic na centrále. Je možné vyřadit rozběhový kondenzátor a připojit na toto vinutí druhou fázi z centrály, a centrálu provozovat v režimu 3 fází?
Nebo bude nutné nechat převinout motor na 3 fáze / pořídit nový 3 fázový motor?

V motoru závada není - na normální rozvodné síti funguje.
Title: Re: Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze?
Post by: Miroslav Minařík on 05.10.2011, 18:30
Quote from: Losert on 03.10.2011, 11:47
Mám 1 fázový motor 1.5 kw, 2800 ot/min (P1=1.5kw, P2 = 1.1 kw - zatížený hydraulickým čerpadlem - štípák na dřevo) s pevným rozběhovým kondenzátorem. Potřebuji jej napájet z elektrocentrály s výstupem 1 fázovým nebo 3 fázovým (přepínač) (1,8kw ve režimu 1 fáze).

Při spuštění v 1 fázovém režimu centrály se motor nerozeběhne a vyhodí po několika sekundách jistic na centrále. Je možné vyřadit rozběhový kondenzátor a připojit na toto vinutí druhou fázi z centrály, a centrálu provozovat v režimu 3 fází?
Nebo bude nutné nechat převinout motor na 3 fáze / pořídit nový 3 fázový motor?

V motoru závada není - na normální rozvodné síti funguje.

technický přesun
Title: Re: Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze?
Post by: Vladimír Přibyl on 05.10.2011, 19:08
Po delší době jsem se vratil  z montaží a čučím, co to tu je a nejen dnes za otázky, to si někdo dělá p...el?  (wall)
Title: Re: Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze?
Post by: Jiří Schwarz on 05.10.2011, 20:23
Seriozní výrobce dá k motoru i nějaký podklad jak jej k jaké síti připojit. Když nic jiného, pak to třeba bývá na štítku.
Informace od výrobce jsou vždy smysluplnější než něco, co na dálku vyčteme z křišťálové koule nebo rozsypané rýže...
Title: Re: Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze?
Post by: Martin Kurka on 06.10.2011, 00:09
Vážený pane Loserte,
rozběhový proud asynchronního motoru je cca 7-násobek jmenovitého a to si vezme elektromotor krátkodobě i z elektrocentrály. Jenže kde nic není, tam ani čert nebere, Vaše EC má rezervu 0,3kW. Elektrocentrála je na rozběh elektromotoru slabá, ať jej napojíte jakkoliv. Samozřejmě 7 násobný výkon EC potřebný není, i EC má nějakou krátkodobou přetižitelnost, soustrojí má nějaký moment setrvačnosti atd. Pro asynchronní motor štípačky (lehký rozběh daný bypass ventilem hydrauliky při rozběhu) je potřeba 3-5 násobně velký výkon elektrocentrály, teda ve Vašem případě 4,5-7,5kW. Záleží na typu elektrocentrály, typu jejího regulátoru napětí atd.
Co se týče změny zapojení motoru, moc si nepomůžete - vidím to na slepou uličku. Samozřejmě třífázový motor je mírně účinnějsí, hlavně je rozměrově menší a měl byste problém jej tam napasovat mechanicky. Jednofázový motor na  dvě fáze třífázového proudu je trochu problém, pomocné vinutí většinou není dělané na plné napětí sítě  a optimální posun fáze kondenzátorem je při jiném úhlu fázového posuvu, než dává síť. Jednofázový motor je na zkušebně vyladěn na optimální tvar eliptického pole při rozběhu i při chodu.
Navíc na straně EC ztrácíte 1/3 výkonu z generátoru, vlastně ješte více, protože se mu nesymetrická zátěž moc líbit nebude.
Zkrátka řešení je odzkoušet v prodejně na reálné štípačce větší jednofázovou elekrocentrálu.
Pro informaci přikládám od prodejce EC tabulku, co lze napojit na 5kW elektrocentrálu Heron.
Title: Re: Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze?
Post by: Rastooravec on 16.10.2011, 22:08
Chcem vidieť, ako bude tem motor svietiť, keď je to druhé vinutie len pomocné. Tento návrh je vyslovená koko...., lebo ak je raz niečo JEDNOfázová, tak to musí byť JEDNOfázové.

To vinutie bude určite pomocné, ten kondík vlastne určí smer, rozbehne motor a vlastne to vinutie je potom mŕtve. Určite sa mu nebude páčiť, ak bude trvalo napájané...

P.S.: domácich kutilov, ktorí strkajú prsty do elektroinštalácií by mali aspoň preskúšavať...

(Raz sa ma jeden pán pýtal, či nemôže zapojiť spotrebič triedy ochrany 3. napriamo bez transformátora (SELV, 230/24VAC, 100VA, 4,8A). Povedal som mu, že nie, Na druhý deň mi volal s tým, že to čerpadlo mu strelilo. Keď som sa prišiel pozrieť, hneď mi bolo jasné - to zariadenie určené na 24V pripojil na sieť 230V a takto sa stávajú úrazy...)