V rozvaděči měření je jistič B25/3. Přes elektroměr připojen přívod do okruhového rozvaděče na hl. vypínač B32/3. Není dodržena selektivita jištění. Jak tento problém posoudit při revizi?
U vypínače nelze selektivitu zajistit. Často se stává, že není zajištěna selektivita ani mezi jednotlivými jističi v bytových rovodnicích oproti hodnotě jističe před elměrem, z důvodu změny hodnoty tohoto jističe odběratelem.
Quote from: PavelMarek on 04.10.2011, 16:59
V rozvaděči měření je jistič B25/3. ........ přívod do okruhového rozvaděče na hl. vypínač B32/3.
Ak je to B32A/3, tak je to istič charakteristiky B. Ak je to vypínač, tak nemôže byť označený ako B32A/3 ale iba 32A/3. A u vypínačov sa selektivita neposudzuje, kontroluje sa menovitý prúd a vypínacia schopnosť.
QuoteNení dodržena selektivita jištění.
Vypínač se neřídí selekivitou ale max spínaným proudem.....
Pravidlo v elektrice, min o stupeň vyšší proud vypínače než je předřazené jištění....
PS: Já dávám min. dva stupně vyšší.....