Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: PavelMarek on 04.10.2011, 16:59

Title: Může být jištění elektroměru B25/3 a za elektroměrem v okruh. rozvaděči B32/3?
Post by: PavelMarek on 04.10.2011, 16:59
V rozvaděči měření je jistič B25/3. Přes elektroměr připojen přívod do okruhového rozvaděče na hl. vypínač B32/3. Není dodržena selektivita jištění. Jak tento problém posoudit při revizi?
Title: Re: Může být jištění elektroměru B25/3 a za elektroměrem v okruh. rozvaděči B32/3?
Post by: Martin Šedivý on 05.10.2011, 18:35
U vypínače nelze selektivitu zajistit. Často se stává, že není zajištěna selektivita ani mezi jednotlivými jističi v bytových rovodnicích oproti hodnotě jističe před elměrem, z důvodu změny hodnoty tohoto jističe odběratelem.
Title: Re: Může být jištění elektroměru B25/3 a za elektroměrem v okruh. rozvaděči B32/3?
Post by: Miroslav Revús on 05.10.2011, 18:41
Quote from: PavelMarek on 04.10.2011, 16:59
V rozvaděči měření je jistič B25/3.    ........ přívod do okruhového rozvaděče na hl. vypínač B32/3.


Ak je to B32A/3, tak je to istič charakteristiky B. Ak je to vypínač, tak nemôže byť označený ako B32A/3 ale iba 32A/3. A u vypínačov sa selektivita neposudzuje, kontroluje sa menovitý prúd a vypínacia schopnosť.
Title: Re: Může být jištění elektroměru B25/3 a za elektroměrem v okruh. rozvaděči B32/3?
Post by: František Šohajda on 05.10.2011, 19:30
QuoteNení dodržena selektivita jištění.


Vypínač se neřídí selekivitou ale max spínaným proudem.....
Pravidlo v elektrice, min o stupeň vyšší proud vypínače než je předřazené jištění....
PS: Já dávám min. dva stupně vyšší.....
Title: Re: Může být jištění elektroměru B25/3 a za elektroměrem v okruh. rozvaděči B32/3?
Post by: PavelMarek on 05.10.2011, 19:40
Děkuji za odpovědi...