Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Redakce portálu Elektrika.cz on 05.10.2011, 09:02

Title: Elektrické a momentové šroubováky
Post by: Redakce portálu Elektrika.cz on 05.10.2011, 09:02
Elektrické a momentové šroubováky
Elektrické a momentové šroubováky - Momentové šroubováky slouží pro přesné dotažení šroubového spoje. Přesné dodržení utahovacího momentu zajišťuje časovou stálost spojení i při tepelném a mechanickém namáhání. Dále pak zajišťuje stanovenou kvalitu výroby a šetří spojovaný i ...
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/bleskovky/elektricke-a-momentove-sroubovaky)





Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
Elektrické a momentové šroubováky
Title: Re: Elektrické a momentové šroubováky
Post by: Jan Franěk on 05.10.2011, 20:10
Možná by bylo zajímavé provést nějaký test těchto šroubováků, kde by si to mohli i elektrikáři osahat. Připravit tabulky s utahovacími momenty dle výrobců jističů a pak je zkusit utáhnout "normálně" šroubovákem pomocí "citu" a pak momentovým šroubovákem u jističů různých výrobců. Následně vyhodnotit pevnost utažených spojů.

Prozatím nemám potřebu momentový šroubovák shánět a tohle by mě mohlo přesvědčit, že dělám chybu a nebo taky ne. čím dál víc věřím tomu, co si mohu osahat, než papírovým slibům prodejců. Kdybych uvěřil všemu co mi cpou, tak vydělávám jen na nové nářadí, bez kterého vůbec nemůžu fungovat, jak se mě dnes snažila jedna paní přesvědčit, když mi nabízela tiskárnu za 13tis. bez které má firma údajně ani neexistuje
Title: Re: Elektrické a momentové šroubováky
Post by: Milan Hudec on 05.10.2011, 21:19
Pokusy jsem prováděl, a mohu konstatovat, že předepsaný moment u jističů 3- 4 Nm by každý elektrikář při průřezu vodiče nad 4 - 6 považoval za nedostatečný, (pevný vodič trpí kývalismem a slaněný je málo "zhutněný".
Title: Re: Elektrické a momentové šroubováky
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 05.10.2011, 21:28
Tak ať se firma pochlapí. Zadat za peníze reklamu, to umí každý. Ať dá svůj výrobek do ruky technikům a pak se uvidí. Test ohněm. :)
Title: Re: Elektrické a momentové šroubováky
Post by: Vít Rotrekl on 05.10.2011, 21:49
Vidím to jako kolega Hudec. Otázkou je co je lepší. Jestli dotáhnout "na krev" nebo to co doporučuje výrobce. Já to raději dotahuju s citem co to jde.
Nějaký test s termokamerou. Co na to elektrika.tv?

Title: Re: Elektrické a momentové šroubováky
Post by: Milan Hudec on 05.10.2011, 22:05
Quote from: Vít Rotrekl on 05.10.2011, 21:49
Vidím to jako kolega Hudec. Otázkou je co je lepší. Jestli dotáhnout "na krev" nebo to co doporučuje výrobce. Já to raději dotahuju s citem co to jde.
Nějaký test s termokamerou. Co na to elektrika.tv?




Hranice mezi citem a krví je někdy tak křehká, a to nejen při použití šroubováku (dance)
Title: Re: Elektrické a momentové šroubováky
Post by: Jiří Schwarz on 05.10.2011, 22:11
Quote from: Milan Hudec. on 05.10.2011, 22:05
Hranice mezi citem a krví je někdy tak křehká, a to nejen při použití šroubováku (dance)

Někdo má sílu po burčáku, někdo po "ostře kořeněné svačince", já nejvíc "ztrácím cit", když mě někdo pořádně vytočí...
Title: Re: Elektrické a momentové šroubováky
Post by: Jaroslav Hasala on 05.10.2011, 22:57
Osobně např. na dotahování jističů po montáži propojovací lišty používám běžnou akuvrtačku, nastavenou na nejnižší moment a následně jističe dotáhnu ručně, šroubovákem.
šrouby dotahuji podle citu, nesnažím se všechno dotahovat až "na krev".
Momentový šroubovák mám, ale běžně ho nepoužívám.
Samozřejmě jsem také zkoušel dotažení dle návodu výrobce, i mě se tento spoj zdál málo utažený.