Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Belda on 01.11.2011, 16:31

Title: Jaký zvolit husí krk na CYKY 5x2,5mm do podlahy?
Post by: Belda on 01.11.2011, 16:31

Řeším objednávku materialu a v prostoru hodlám vést některé instalace podlahou
(dřevěné trámy a na nich budou osb desky a parkety).
Zajímalo by mne, do jakých ochraných trubek bych měl umístit kabely z hlediska nehořlavosti a bezpečnosti.
Rovněž by mne zajímalo, do jak tlusté trubky se vejde CYKY 5x2,5mm.
Title: Re: Jaký zvolit husí krk na CYKY 5x2,5mm do podlahy?
Post by: Jiří Schwarz on 01.11.2011, 20:57
Pokud dáte kabel do chráničky, změní se jeho parametry z hlediska chlazení a tím se mění vztah mezi průřezem a jištěním. Projektanti to znají, používají Sichr nebo "Pavouka",...
Rozměr kabelu CYKY má v katalogu každý výrobce, projektanti katalogy mají, když vám napíšu, že CYKY 5x2,5mm2 vecpete i do "šetnáctky", má to jednu chybu - rovně špatně, oblouk neprotáhnete ani náhodou!
Kabel CYKY od seriozního výrobce má požární atest pro montáž na hořlavé podklady (pokud je správně dimenzován ve vztahu k jištění), jde spíše o mechanickou ochranu. Pro kladení vedení do podlah a stropů existuje norma. Projektanti ji mají k dispozici.