Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Ludekxxx on 10.11.2011, 16:10

Title: Dá se pořídit ochrana před vyhozením pojistek?
Post by: Ludekxxx on 10.11.2011, 16:10
Dá se koupit nějaka "ochrana", pokud něco špatně zapojím a strčím to do zásuvky aby mi to nevyhodilo pojistky ...
(jsou 200m daleko)
... ale pouze to "zarizeni" ktere bude pred nimi?
Title: Re: Dá se pořídit ochrana před vyhozením pojistek?
Post by: Jiří Mudra on 11.11.2011, 18:24
Například rychlejší (ev. s nižším vybavovacím proudem) pojistky či jistič, popřípadě proudový chránič.
Title: Re: Dá se pořídit ochrana před vyhozením pojistek?
Post by: František Šohajda on 11.11.2011, 18:47
200 m daleko ??
A vyjde vám vypínací smyčka? nebo máte proudový chránič ??
Title: Re: Dá se pořídit ochrana před vyhozením pojistek?
Post by: Radek Kroutil on 11.11.2011, 21:06
Mě to připomíná něco jako dotaz: když u nás na okreskách jezdim za 5l/100km, jaktože na dálnici už jsem na 7l/km? Rada: nevíme jak tam jezdíte...Zda 80Km/hod, nebo dle nás min 160km/hod, co máte za auto? Jakou kubaturu, výkon, benzin, naftu, plyn????

A to je váš případ.
Napsal jste minimum informací. Např. jaký máte hlavní jistič? 200m není zase tak rozhodující vzdálenost
Title: Re: Dá se pořídit ochrana před vyhozením pojistek?
Post by: Radek Červený on 11.11.2011, 21:23
Na to se běžně používá oddělovací transformátor, ale to je spíše dílenské vybavení. Jak zaznělo výše, s takovým kvantem informací se těžko nakládá  ;)
Title: Re: Dá se pořídit ochrana před vyhozením pojistek?
Post by: Jiří Schwarz on 11.11.2011, 21:39
Při vzdálenosti 200m by mě zajímalo vedení a okruhový jistič, protože při takové délce už by nějaká selektivita jištění mohla fungovat, s tou bývají problémy především u nízkých hodnot smyčky.
Máte nějakou dokumentaci, revizní zprávu? Dokázal byste z ní vyčíst co by nás zajímalo?
Můžete upřesnit jaký máte hlavní jistič (pojistky) a jaké máte okruhové jištění?
Title: Re: Dá se pořídit ochrana před vyhozením pojistek?
Post by: Ludekxxx on 12.11.2011, 12:56
Myslel jsem to asi takto - pokud bude nějaký spotřebič nebo něco jiného špatně zapojeno (tim padem dojde ke zkratu) tak aby to nevyhodilo celý okruh ale jen tu konkrétní zásuvku. Slovy laika - pokud existuje přepěťová ochrana která zabraní poškození spotřebiče "zvenku" funguje něco podobného i obráceně když bude "vadný" spotřebič. Ano, vyhodí to pojistky ale k těm já běžet nechci (musim jít 200m, od domu jsou vzdušnou čarou 50m pro upřesnění), chtěl bych nahodit jen tu jednu zásuvku kam sem ten spotřebič píchnul.

P.S. Nekamenujte mě prosím, jsem pekař ne elektrikář, lépe už to vysvětlit neumím.   :)
Title: Re: Dá se pořídit ochrana před vyhozením pojistek?
Post by: Štěpán Valenta on 12.11.2011, 13:21
POužití hlavních jističů s charakteristikou B je obecně nevhodné. Právě z důvodů, které popisujete.
Protože však energetická lobi (správně lobby) mají jiný názor  a jiné zájmy (do tech odborných na hony vzdálené...) je třeba se při požadavku potřeby jističe C nebo D odvolat na nějaký vámi používaný elektromotor. (čerpadlo, cirkulárka, výkonný vysavač... či alespoň tepelný spotřebič i ten ma při zapnutí proudový náraz asi 15 %  a jste-li se soudobým příkonem blízko 25A pak je to další pro odborníka přijatelný důvod- viz též ČSN 341640...
Pak by vám měl vyjít vstříc i svéřepý energetický úředník...  Podmínky, které musí tento úředník splnit jsou uvedeny v každoročně aktualizovaném cenovém rozhodnutí ERÚ. Nedejte na brožůrky dané energetiky!
                                                                                 o:-)
Title: Re: Dá se pořídit ochrana před vyhozením pojistek?
Post by: František Šohajda on 12.11.2011, 18:22
QuotePOužití hlavních jističů s charakteristikou B je obecně nevhodné.


Nevím, proč by to mělo být nevhodné....Mám "B" 35 let, doma mám jak trafa /svářečky/ tak silnější motory a ještě jsem neměl problém...?  
Hlavní jistič mě "vypadl" asi za ty roky 5x a to "tvrdým" zkratem na něčem...!
Title: Re: Dá se pořídit ochrana před vyhozením pojistek?
Post by: Jiří Schwarz on 12.11.2011, 21:12
"Pekař" by měl pracovat pouze na zařízení s napětím do 50V z bezpečného zdroje...

Problém neřeší žádná přepěťová ochrana. To je problém "nadproudové ochrany".

Pokud už chcete něco "zkoušet", je dobré najít nějakého "elektrikáře", který vám pomůže stvořit nějaký zkušební panel, kde bude zásuvka jištěná jističem nižší hodnoty, s charakteristikou B, doporučuji přizemnění PE, proudový chránič,...
A když ještě seženete Ampérmetr a zabudujete jej do panelu, máte šanci, že mírně zvednete impedanci poruchové smyčky a zkratový proud nebude takový, že by při zkratu padal i hlavní jistič.

P.S. Doufám, že jsem teď nenaštval moc lidí tím, že "radím jak jezdit bez řidičáku"...
Title: Re: Dá se pořídit ochrana před vyhozením pojistek?
Post by: Václav Pešek on 12.11.2011, 22:04
já měl s 25B problémy už s menší svářečkou, kterážto je v dílně cca 6m od ER, přívod 5x4 z BR v přízemí (3m od ER) přívod pro BR přízemí - v podstatě celý dům - 4x10....   IMpedance smyčky malá, proudový ráz při startu svařování na plný výkon velký..  okruhová C16 držela, hlavní B25 lítala....  nyní mám C25 a je klid...

ale šiml je okolo toho hroznej...

stáhněte si z webu eonu žádost, vyplntě odešlete a čekejte....  Můžete si žádost vyžádat i na helplinku, pošlou vám to mejlem.
Title: Re: Dá se pořídit ochrana před vyhozením pojistek?
Post by: Václav 3 on 13.11.2011, 00:17
Další možností je vřadit do přívodu patřičně dimenzované tlumivky, které pro tento účel také existují.
Title: Re: Dá se pořídit ochrana před vyhozením pojistek?
Post by: Jozef BABJAK on 13.11.2011, 08:26
Quote from: František Šohajda on 12.11.2011, 18:22
Mám "B" 35 let, doma mám jak trafa /svářečky/ tak silnější motory a ještě jsem neměl problém...?  


Istič s charakteristikou B starý 35 rokov? Pochybujem, i keď samozrejme nevylučujem. O aký typ ide? Aká je menovitá hodnota? S dostatočnou hodnotou aj charakteristika A vydrží.  ;)

Pred 35 rokmi boli úplne iné - hodne vyššie - zmluvné nevypínacie prúdy ističov, aj pri ističoch vedenia, až 1,4xIn, takže starý J7K s hodnotou 24,7 plus-mínus zodpovedal dnešnej B 32-ke.
Title: Re: Dá se pořídit ochrana před vyhozením pojistek?
Post by: Ludekxxx on 14.11.2011, 11:12

Děkuji pane Schwarz, přesně to jsem potřeboval vědět, a nebojte se nebudu "jezdit bez řidičáku ale udělám to jak píšete - najdu elektrikáře který mi s tím pomůže.
Ještě jednou díky.

Luděk