Lze v HDS distributora připojit pod jedny pojistkove spodky dva kabely podobného průřezu?
Technicky to možné je.
Na nějaké provizorní (prozatímní) připojení to je možné, ale na trvalé připojení se to distributorovi moc líbit nebude.
Dodavateli elektrické energije se to určitě líbit nebude.Ale jako provizorák na dobu nezbytně nutnou 2až3dny ano.
Kdo bude dělat provizorku na 2-3 dny?
Záleží na které straně pojistek se zdvojení nachází, u kabelových přípojek je zdvojení na přívodní straně běžné, kabely jsou průřezem shodné. Na odchozí straně (za pojistkami) je to nevhodné, distributoři vyžadují jeden vývod, je-li v domě více elměrů, mají být použity stoupačkové svorkovnice nebo společný rozvaděč pro více elměrů. Pokud se jedná o dvojdomek, mají být zdvojené pojistky.
QuoteLze v HDS distributora připojit pod jedny pojistkové spodky dva kabely?
Např E ON to nepovoluje ani na 1 den ! :-\
HDS má svorky na připojení určeny pro vodiče , kolik má HDS pojistek /3 x pojistka jeden odběr/....
Připojení dle výrobce....
Prax ukazuje, ze najtrvalejsie riesenie je docasne provizorium.
Odpoved je rozhodne NIE. Dovodov je na to viac , stacit Vam musia minimalne podmienky distributora.
Quote from: Václav 3 on 12.11.2011, 09:36
Pokud se jedná o dvojdomek, mají být zdvojené pojistky.
Jenže celkem běžná praxe je, že je pro dvojdomek jen jedna sada pojistek a každý dům je připojen jednofázově. A když provedu rekonstrukci a udělám třífáz, i s vyjádřením Eon že je to v pohodě, a mám jen jednu sadu pojistek co mám dělat? Čekat, 2-3 měsíce (v lepším případě) než se eon uráčí vyměnit vybavení skříně?
Quote from: František Šohajda on 12.11.2011, 18:12
Např E ON to nepovoluje ani na 1 den ! :-\
Nesouhlasím, teď zrovna máme jednu stavbu, kde jsou ve trojpojistkové skříni připojeny tři trvalé odběrné místa a jedno prozatímní. S plným souhlasem technika E.on co má danou oblast na starosti.
HDS má svorky na připojení určeny pro vodiče , kolik má HDS pojistek /3 x pojistka jeden odběr/....
Připojení dle výrobce....
Quote from: Vít Rotrekl on 12.11.2011, 18:31
Jenže celkem běžná praxe je, že je pro dvojdomek jen jedna sada pojistek a každý dům je připojen jednofázově. A když provedu rekonstrukci a udělám třífáz, i s vyjádřením Eon že je to v pohodě, a mám jen jednu sadu pojistek co mám dělat? Čekat, 2-3 měsíce (v lepším případě) než se eon uráčí vyměnit vybavení skříně?
Mohu vás ubezpečit, že daleko na východě znamená příjezd elektrikáře do vesnice událost, na kterou se čeká i několik let, je pořádána slavnost, elektrikář má nárok na všechny ženy ve vesnici atd. atd.
No prostě paráda, komukoli z vás, chlapi, bych to přál zažít (jupi)
A vy se odvažujete dokonce útočit na eon kvůli nějakému měsíci (dance)
Quote from: Milan Hudec on 12.11.2011, 19:32
Mohu vás ubezpečit, že daleko na východě znamená příjezd elektrikáře do vesnice událost, na kterou se čeká i několik let, je pořádána slavnost, elektrikář má nárok na všechny ženy ve vesnici atd. atd.
Ještě, že žijem na "blízkém" východě, v relativní civilizaci. I když i to by mělo cosi do sebe ::)
Quote from: Vít Rotrekl on 12.11.2011, 18:31
Jenže celkem běžná praxe je, že je pro dvojdomek jen jedna sada pojistek a každý dům je připojen jednofázově.
Tak to je také prasárna, jenže nejspíš zakonzervovaná z dávných dob.