Podle čeho se určí maximální proudové zatížení holého vedení AlFe lanem. Norma ČSN 33 2000-5-523
ed. 2 o proti staré normě tyto hodnoty vypustila a odkazuje se na ČSN IEC 60287 (34 7420), kde jsem tyto hodnoty nenašel.
Původní otázka: ElFe lana,jejich zatížení?
Typ vodiče Idov [A]
25AlFe6 122
35AlFe6 153
42/7AlFe 191
50AlFe6 195
70/11AlFe 248
Doporučuji prostudovat SICHR. Ve volbě kabelu zvolte AlFe a je tam vše. Tady "soudruzi" z OEZ chybu neudělali. (dance)