Mám pec na 12 kW, jaký mám použít jistič na tuto zátěž? Hlavní jistič je 3x25A a mám samostatně jistič na 380V 3x16A, na který není nic jiného napojeno. V domě jsou standartní spotřebyče (http://www.pravidla.cz/hledej.php?qr=spot%F8eby%E8), ale pec pojede v noci cca 7 hodin v době kdy nic nepojede.
Stačí vyměnit jistič 3x16 na 3x20A ?
Stačí.
Nestačí.
Navýšení příkonu není jen o výměně jističe, ale i o dalších souvislostech, které nemá cenu rozebírat, protože jako laik máto právo je nepochopit.
Pozvěte si elektrikáře, který posoudí stav instalace na místě. Ten vám jistě i vymění jistič a navrhne správný dle zvoleného příkonu pece.
I= 12000W : 1,73x400V = 17,34A = 20A
Samozřejmě, že vše za tímto jističem musí snést 20A atd.....
Odpovídal jsem na otázku v titulku.Pro připojení pece o příkonu 12kW jistič 20A stačí.Je docela možné, že by dannou zátěž podržel po těch 7 hodin i jistič 16A. :)
Quote from: František Janeček on 15.11.2011, 16:06
Odpovídal jsem na otázku v titulku.Pro připojení pece o příkonu 12kW jistič 20A stačí.Je docela možné, že by dannou zátěž podržel po těch 7 hodin i jistič 16A. :)
Ale určitě nebude nejlepší, pokud tam bude 16A zásuvka a CYKY 5x2,5... To by pak za jistých okolností mohla být keramika vypálená i s celou dílnou...
To Petr m
Vy jste četl v mém příspěvku něco o dimenzování kabelu k peci nebo o způsobu připojení? :)
Děkuji za odpověď. O síle přívodního kabelu samozřejmě vím. Jen jsem chtěl vědět jestli to jistič utáhne. Každopádně všem děkuji.
Odpovědi platí za předpokladu symetrické zátěže. Vzhledem k velikosti příkonu bych nečekal topnice zapojené jen mezi 2 fáze, ale pokud by byla nějaká nesymetrie v zapojení, není u 20A jističe velká rezerva. Rozhodující velikost proudu udaná na štítku na výrobku popř. v dokumentaci.