Title: Jak správně jistit více jednofázových motorů s tepelnou ochranou?
Post by: Martytop on 23.11.2011, 16:18
Mám 3-4 motory na 230V/50Hz, které mají zabudovánu tepelnou ochranu.
Všechny najednou přes stykač zapínám.
Je možné (a správné) je jistit jedním jističem?
Tzn. 3x1,1A = jistič 4A. Nebo musím jistit každý motor zvlášť?
Určuje to nějaká norma?
Title: Re: Jak správně jistit více jednofázových motorů s tepelnou ochranou?
Post by: Milan Illek on 24.11.2011, 15:15
Tepelnou ochranu máte v motoru, jističem jistíte pouze přívod. Tzn. např. 10A, char. B, kabel CYKY 1,5; případná korekce dle rozběhového proudu.