Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: alej on 27.11.2011, 13:02

Title: Jaké jsou min a max povolené napětí na hladinách 400kV, 220kV a 110kV?
Post by: alej on 27.11.2011, 13:02
Jaké je podle současných norem povolené maximální a minimální napětí na vedeních o hladinách 400kV, 220kV a 110kV? Mám na mysli rozmezí at už v procentech nebo ve voltech.
Title: Re: Jaké jsou min a max povolené napětí na hladinách 400kV, 220kV a 110kV?
Post by: Miroslav Revús on 27.11.2011, 13:35
Prevažne je to +10/-10%. Presné údaje v ČSN 33 0120 (Normalizované napätia IEC)
Pre vvn siete sa udáva len maximálne napätie - 123 kV, 245 kV a 420 kV.
Title: Re: Jaké jsou min a max povolené napětí na hladinách 400kV, 220kV a 110kV?
Post by: Ján Pitoňák on 28.11.2011, 18:11
Úroveň napätia v sústave vvn a ZVN je zmluvne dohodnutá. Ak nie, tak platí  110kV +/-10%, 220kV+/-10% a 400kV+/-5%.   
Vzhľadom k lokálnemu charakteru napätia v prenosovej sústave sa udržované hodnoty napätia v prenosovej sústave líšia a ich konkrétnu hodnotu určuje dispečing PPS.
Z dôvodu minimalizácie strát v sústave sa väčšinou udržuje úroveň napätia na hornej povolenej úrovni.