Plánuji vyměnit plotýnkovou desku za novou varnou desku od fa. Fagor. Dosavadní deska je připojena na kabel CYKY 4x2,5  (3f + PEN), jištění je 3 fázovým jističem 16A. Lze na tento přívod připojit novou varnou desku? Doporučené zapojení varné desky je uvedeno na obrázku. Ke koupi desky ještě nedošlo, zapojení by zajistil elektrikář.
Title: Re: Lze zapojit varnou desku Fagor na 3 fázové vedení - 4 vodiči?
Post by: Oliver Mička on 27.11.2011, 20:14
Elektrikár vám to ved zapojí. Ja by som sa držal toho čo je v tej schéme uvedené. A ideálnejšie by bolo keby sa dal ten váš kábel 4x2,5 vymeniť za 5x2,5.


Nechápem prečo je v tej schéme spojený hnedý aj modrý vodič ako jeden Neutrálny keď je napájanie 2f 400V.
Ja by som to zapojil takto: L1 - hnedý
                                          L2 - čierny
                                          L3 - nezapojený !
                                          N  - Neutrálný vodič
                                          PE - ochranné uzemnenie
Title: Re: Lze zapojit varnou desku Fagor na 3 fázové vedení - 4 vodiči?
Post by: David Hruda on 27.11.2011, 20:29
to Oliver: když to zapojí podle vaší moudré rady, tak tu desku pošle do ... (věčných lovišť). Co je vám na těch obrázcích nejasné, že radíte zapojit to špatně?  (zle)
Title: Re: Lze zapojit varnou desku Fagor na 3 fázové vedení - 4 vodiči?
Post by: Vít Rotrekl on 27.11.2011, 20:47
Quote from: oliver on 27.11.2011, 20:14
Nechápem prečo je v tej schéme spojený hnedý aj modrý vodič ako jeden Neutrálny keď je napájanie 2f 400V.


To by jste se měl spíše optat výrobce. Ale není to jen u Fagoru, ale i jiných...Whirpool, Zanussi...Prostě to mají nachystaný vevnitř na zdvojený vodič N, což dle mě není na škodu.

Ovšem tazatel bude mít situaci o něco komplikovanější vzhledem k tomu že mu zu přípojky pro sporák leze L1,2,3 a PEN. Nicméně to není neřešitelný problém.
Title: Re: Lze zapojit varnou desku Fagor na 3 fázové vedení - 4 vodiči?
Post by: tomáš buřival on 27.11.2011, 22:23
Pozor, při zapojení podle obr. "varianta 2" je nutno hnědý vodič v rozvaděči odpojit z jističe a zapojit ho na nulový můstek v rozvaděči, situace může být v závislosti na osazení rozvaděče i komplikovanější. Berte obrázek prosím jako proncip pro vysvětlení, že je možno využít i stávající přívod, nikoli  jako návod pro svépomocnou montáž.
Title: Re: Lze zapojit varnou desku Fagor na 3 fázové vedení - 4 vodiči?
Post by: Martin H. on 28.11.2011, 00:40
Quote from: tomáš buřival on 27.11.2011, 22:23
Pozor, při zapojení podle obr. "varianta 2" je nutno hnědý vodič v rozvaděči odpojit z jističe a zapojit ho na nulový můstek v rozvaděči, situace může být v závislosti na osazení rozvaděče i komplikovanější. Berte obrázek prosím jako proncip pro vysvětlení, že je možno využít i stávající přívod, nikoli  jako návod pro svépomocnou montáž.


Ktorý elektrikár sa nebude hanbiť pripojiť (nepreznačený) hnedý na N?

A pozor, L1 a L2 musia byť dve rôzne fázy, inak sa N preťaží dvojnásobným prúdom. Je veľmi pravdepodobné, že budú rôzne, ale prekvapenia sa stávajú.
Title: Re: Lze zapojit varnou desku Fagor na 3 fázové vedení - 4 vodiči?
Post by: tomáš buřival on 28.11.2011, 02:29
Tak ono už je dost pozoruhodné, že se výrobce nehanbí použít hnědý vodič jako N, a když to nevadí tak velkému výrobci jako Fagor, proč by to měl zachraňovat elektrikář lokálního významu že? Ale souhlasím že přeznačení je nutné, jen jsem ho pro zjednodušení neuváděl, to už je otázka montéra na místě. Nicméně pokud nebude sporák připojen přes chránič, je asi zbytečné používat hnědý vodič jako N a raději se ponechá jako fázový vodič pro troubu, která pravděpodobně v kuchyni také bude.
Title: Re: Lze zapojit varnou desku Fagor na 3 fázové vedení - 4 vodiči?
Post by: lukyS on 28.11.2011, 06:39
,
ještě jsem zapomněl doplnit, že na jednu fázi je připojena pečící trouba. Elektrikář by mohl využít variantu č.1 od pana Tomáše Buřila a na volný vodič (hnědý) zapojit troubu? Ještě jsem požádal výrobce o upřesnění zapojení, až přijde odpověď uvedu ji zde.
Title: Re: Lze zapojit varnou desku Fagor na 3 fázové vedení - 4 vodiči?
Post by: Jan Franěk on 28.11.2011, 07:20
Quote from: tomáš buřival on 28.11.2011, 02:29
............. proč by to měl zachraňovat elektrikář lokálního významu že?.................... to už je otázka montéra na místě.


(jednicka)   

K tomu není více co dodat. Neřešil bych zde jiné záležitosti, včetně zapojení. Dotaz zněj stručně a jasně. Lze tuto desku zapojit na stávající kabel? s tím, že to připojí elektrikář. Proto k odpovědí stačí pouhé, že je to možné a se zapojením si hravě poradí pozvaný elektrikář. Klidně ji tazatel může koupit.
Mnohé další rady nesouvisející přímo s otázkou, ho mohou zmást a v některých případech i přivést na myšlenku, že to nic není a tak si to klidně připojí sám. Pak může dojít ke zničení varné desky, spojené se ztrátou záruky, jak se to zde probíralo už v mnoha vláknech, včetně dalších bezpečnostních rizik.