Listuji aktuálním katalogem červených přepěťovek a ve schematech typických zapojení je vždy do serie v 1. stupni zapojena pojistka vysoké proudové hodnoty (typicky 315A). Ne, že bych to dříve nevěděl nebo netušil, jen si říkám, zda je tak vysoká hodnota nutná? Protože třeba na přívodu do domu jsou v přípojkové skříni nožovky 100 nebo 125A. Ty snad vybaví dříve (v příslušné fázi) než by odešla ta 315ka. Ptám se na to z toho důvodu, že zde v podobném vlákně píše Tomáš Fuk, že má nainstalovánn svodič blesk.proudů za elměrem (v měřené části) a jakým způsobem ho má asi odjištěn (ten svodič)... Pouze hl. jističem na přívodu?
Ten údaj 315A je maximální předřazené jištění. Tzn u RD a bytových domů není nutné před bleskojistkami další jištění. V případě instalace někde kde bude mít rozvaděč vyšší jištění, bude nutné dát před pojistku 315A. (dance)
Nejlépe to pochopíte z montážního návodu:
Quote from: Jan Hájek on 03.12.2011, 15:07
Nejlépe to pochopíte z montážního návodu:
No, ale chvilku mě to trvalo než jsem tu info v tom návodu našel :) Možná by se dalo zapracovat na přehlednosti toho návodu
Neberte to nějak ve zlém.
Montážní návod není učebnice, obsahuje pouze nejnutnější informace o instalaci.
Předjištění SPD bylo součástí mé přednášky o DEHNguard M CI, který tyto pojistky obsahuje již v sobě.
http://www.kniska.eu/centrum/sborniky-ze-skoleni-honzy-a-dalibora/bulletin_2011_ip_ilpc_honza_hajek/view
a tady je to v přednášce.
http://elektrika.tv/video/2011/110615_dehn_skoleni_hajek_fekt_1_cast.mp4
Quote from: Jan Hájek on 03.12.2011, 18:13
a tady je to v přednášce.
http://elektrika.tv/video/2011/110615_dehn_skoleni_hajek_fekt_1_cast.mp4
Honzo díky za přednášku (poklona), ani jsem nemusel jezdit do Brna. :)
:)
A kudy se prosím tahá zž ochr. vodič od vršku střechy do HOP, když už je vše hotovo. Lze pod taškama v kontaktu s fólií, latěma, vnitřkem žlabu a zemí do HOP nejkratší cestou? :) Děkuji.
Záleží k čemu ten ZŽ vodič je. Pokud by měl být jen na pospojení antény, nebo něčeho takového, a je vše hotovo, tak ho můžete natáhnout z nejbližší zásuvky na půdě (jestli tam teda je). Není to úplně ideální ale lepší než nic.
Pouze se ptám, i když se jedná pouze o pospojení oddálené antény a FVE není možné, že se může do instalace přes zásuvku zatáhnout tímto co říkáte případné přepětí?? Dík
Vemte tužku a papír a nakreslete si obě dvě situace, s připojením i bez a poznáte odpověď, pokud i tak ne, kontaktujte odborníka.