Tak dnešní úlovek z revize odběrného místa. Osobně jsem toto provedení viděl poprvé, ale bylo to zřejmě tovární vyhotovení. Už se s tím někdo z vás ve své praxi setkal?
Žil jsem v domění, že se zde vždy vyžadovaly pojistky, a jističe bývaly až těsně před elektroměrem.
Jinak jističe mají hodnotu 25A, stejně jako hlavní jistič RD. Každý z nich je samostatný, proto vždy padá pouze jeden, stejně jako u pojistek (tedy pokud není zkrat mezi dvěma fázemi)
Quote from: Jan Franěk on 03.12.2011, 21:52
Už se s tím někdo z vás ve své praxi setkal?
Setkal. Ve Vidnavě (okres Jeseník).
U starých instalací na jihu čech je to občas k vidění.
Jističe v HDS se ve středočeském kraji včetně Prahy (tehdá jeden rozvodný závod - STE) používaly krátce v 70. létech. Setkal jsem se s tím asi třikrát za celá ta léta, pamatuji, že i v provedení, kde byl spřažený typ ITV, což bylo obvzláště nepříjemné pro obyvatele domu.
Vždy s tím byly nějaké potíže, hlavně díky špatné selektivitě, hlavní jistič u elektroměru byl tehdá obvykle 16 nebo 20A a předřazený 25A padal pokaždé společně.
Máte také pravdu, že to byl průmyslový výrobek, skřínka byla menší než klasická SILka s pojistkami, takže se to nedalo ani přestavět na pojistky a bylo to třeba vyměnit celé. Naštěstí se velmi brzy přišlo na to, že je to nesmysl a upustilo se od toho.
Honzo, to je stará klasika, už jsem jich taky pár potkal. :)
Na Javornicku se také vyskytují.
Také jsem se s tím setkal. Sice jen jednou, ale čučel jsem na to jako čerstvě vyoraná myš. Lokace kousek od Chocně.
Já to myslím taky potkal, v rajonu Eon (JME).
Já něco takového na rozhraní severočeského a západočeského kraje nikdy neviděl. A že už jsem toho viděl hodně ;) :)
Na jih od Českých Budějovic je to úplně normální stav i v této doběa nikdo se nad tím nepozastavuje. Pracoval sem jako elektromontér a takových skříněk s jističi jsem viděl stovky.
V oblasti Uherského Hradiště se vyskytují vyskytují též.
Quote from: Jan Franěk on 03.12.2011, 21:52
...Už se s tím někdo z vás ve své praxi setkal?
Jinak jističe mají hodnotu 25A, stejně jako hlavní jistič RD.
TO: Franěk
Dělám revize už nějaký ten pátek, ale s jističi v HDS, a navíc typ
IJV, které mají zkratovou odolnost pouze
1500A, jsem se ve své praxi ještě nesetkal. (no) (doh):o
PS: Pokud se v některých oblastech tyto případy vyskytují (jak zde někteří uvádějí), je to určitě oblastní lidová tvořivost, protože neznám žádný předpis, s kterým by to bylo v souladu.
Tak HDSky si snad kutilové nepřekopávají, když je to trvale pod napětím..... tam kdyby si škrtli, tak letí celá ves :-)
Quote from: Václav Pešek on 04.12.2011, 14:22
Tak HDSky si snad kutilové nepřekopávají, když je to trvale pod napětím..... tam kdyby si škrtli, tak letí celá ves :-)
TO: Pešek
A kdo říká že skříň uvedená na fotce je"HDS" skříň? Je to klasická skříň s jističi ve vyšším krytí, která není určena pro ukončení přípojky. Jak a čím se ukončují přípojky je uvedeno v ČSN 33 3320 a 33 2000-4-43 ed. 2. (norm)
PS: Bylo by dobré, kdyby kolega Franěk (nebo kolega Doležal :) ) uvedl typ skříně, který je určitě vylisovaný na přením krytu.
každopádně podle zde sděleného je ale k těmto účelům využitá...
Zde je další fotka. Víc o tomto provedení nevím. Jen to co jsem nafotil. Jak jsem psal. Viděl jsem to poprvé a nevěřil vlastním očím.
Jinak je pravdou, že by se to ani nedalo předělat na pojistky, právě kvůli velikosti skříně. (myšleno běžné pojistkové spodky, ne nové na din lišty). Zřejmě to opravdu bylo provedení skříně přímo na míru pro jističe ITV.
další foto:
Když jsme předělávali v Jičíně venkovní vedení na kabelové tak tyto jističe byly zhruba na 80% domů.
Quote from: Štefan Beláň on 04.12.2011, 13:47
TO: Franěk
Dělám revize už nějaký ten pátek, ale s jističi v HDS, a navíc typ IJV, které mají zkratovou odolnost pouze 1500A, jsem se ve své praxi ještě nesetkal. (no) (doh):o
PS: Pokud se v některých oblastech tyto případy vyskytují (jak zde někteří uvádějí), je to určitě oblastní lidová tvořivost, protože neznám žádný předpis, s kterým by to bylo v souladu.
Kolem Brna (zejména severovýchod) obvyklé, 1500A nijaký problém (používáno zejména na vsích, na vstupu jističů kolem 0,4 - 0,8 Ohmu)
Rozhodně se nejedná o lid. tvoř. ale tvořivost tehdejších elrozv závodů jako odezva na výměnu pojistek laiky za "hřebíky".
Mě by také, stejně jako kolegu Beláně i další, zajímalo správné označení těchto "jističových" skříní. Pokud jsou i jiné tech. podrobnosti, sem s nimi.
Ti kolegové, kteří zde psali o tom, že je to v jejich regionu běžné, by nám mohli třeba nefotit nějaký štítek, jestli se dochoval do dnešních dnů. V tomto nafoceném exempláři nebylo nic.
JInak mě osobně překvapuje, že je toto provedení v některých částech republiky "běžné" . Ještě se zkusím poptat u "elektroměráků" na Kolínsku, jestli něco podobného běžně potkávají. Trochu o tom pochybuji, ale uvidíme. Pak dám info.
Koncem 60. let, když jsem coby učeň začínal a prodělával praxi na nn rozvodech, bylo stejné řešení používáno po vesnicích na mostecku při přechodu z vrchního vedení do domu (m.j. i jak kolega Nosek píše). Stejná skříňka coby HDS byla umísťována těsně pod konzolí vrchního vedení. Tehdy zřejmě řešení (jak píše kolega Hudec - RZ jako odezva proti výměnám pojistek za "hřebíky") i jak umožnit nahazování spadlého jističe "koštětem"- :) (kdo tam má furt po žebříku lézt- >:(). A že se dříve přípojky ukončovaly jinak než podle dnes platných (kolegou Beláněm citovaných) ČSN si mnoho jiných kolegů zcela jistě pamatuje. A RZ si - alespoň co já jsem zažil na oblastní lidovou tvořivost vymykající se normám nehrály. Z fotografií kolegy Fraňka je zřejmé, že jím revidované dílo je (alespoň dle mého odhadu) starší jak 30 let.
Zdravím všechny kolegy s přáním klidného Adventu a- uvolněte se prosím!