Akú minimálnu vzdialenosť je treba dodržať pri elektrickej prípojke od plynovej, skrinky oboch prípojok sú z plastu a mali by byť uložené v oplotení v rade za sebou. Je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť 20 cm ako pri súbehu alebo križovaní, alebo musí byť táto vzdialenosť väčšia.
Skrine 15 cm, trasy pred regulátorom (strednotlak) súbeh/križovanie 60/30 cm, trasy za regulátorom nízkotlak 40/20 cm.
Quote from: Jozef Trpyna on 08.12.2011, 22:18
Skrine 15 cm....
Nebyl bych si tím tak jistý. Viz příloha. Pokud tohle někdo vyrábí a prodává tak předpokládám že na to mají veškeré zkoušky dle platné legislativy.
Další společný HUP a ER
ČSN 33 2000-5-52
521.N11.21 Souběh a křižování kabelů s potrubími
Kabely se nemají klást podél tepelných a plynových potrubí uložených v zemi. Je-li to nevyhnutelné, je třeba učinit taková opatření (např. volba vzdálenosti, tepelná izolační přepážka apod.), aby průměrná teplota půdy v místech kabelu nebyla vyšší než 20 °C. Jinak je nutno zatížení kabelů přiměřeně snížitpodle ČSN 33 2000-5-523.
V místě křižování kabelů s tepelným potrubím se nesmí kabel dotýkat potrubí nebo tepelné izolace, ochranného pláště, koryta ani podobných částí; mezera mezi kabelem a tepelným potrubím se má při malých vzdálenostech vyplnit vhodnou tepelnou izolací.
528.2 Umísťování vedení do blízkosti neelektrických rozvodů
528.2.1 Elektrické rozvody nesmějí být umísťovány v blízkosti rozvodů, které produkují teplo, kouř nebo výpary a mohou mít na elektrické rozvody škodlivé účinky, nejsou-li proti těmto účinkům chráněny krytem, který neovlivňuje rozptyl tepla z vedení.
528.2.2 Je-li elektrický rozvod uložen pod rozvody, které mohou způsobit kondenzaci (např. přívody vody, páry nebo plynu), musí být provedena opatření pro ochranu elektrických rozvodů před škodlivými účinky těchto rozvodů.
528.2.3 Musí-li být elektrické rozvody instalovány v blízkosti neelektrických rozvodů, musí být instalace provedena tak, aby jakákoli předpokládaná činnost prováděná na neelektrických rozvodech nezpůsobila poškození elektrických rozvodů a obráceně.
POZNÁMKA - Toho lze dosáhnout následovně :
vhodnou vzdáleností obou rozvodů;nebo
použitím mechanických nebo tepelných krytů.
528.2.4 Je-li elektrický rozvod umístěn v těsné blízkosti neelektrických rozvodů, musí být splněny obě následující podmínky:
vedení musí být vhodně chráněna před nebezpečím, které může vzniknout z přítomnosti jiných rozvodů při obvyklém provozu; a
musí být zajištěna ochrana před dotykem neživých částí podle 413 a neelektrické kovové rozvody musí být brány v úvahu jako cizí vodivé části.
ČSN 73 6005
tabulka A1
Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí
silové kabely do 1kV - plynovodní potrubí do 0,005 MPa - 0,40 m
silové kabely do 1kV - plynovodní potrubí do 0,030 MPa - 0,60 m
tabulka A2
Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí
silové kabely do 1kV - plynovodní potrubí do 0,005 MPa - 0,10 m
silové kabely do 1kV - plynovodní potrubí do 0,030 MPa - 0,10 m