U nové el.instalace, při zapnutí vysavače tzn. přístroj třídy II :
do kterékoliv zásuvky (i nechráničové) vypadne chránič.
Mikrovlnka vybavuje chránič jen v některých chráničových i nechráničových okruzích.
TV, vrtačka, varná konvice vše OK.
Je použit jeden 3f chránič.
Samozřejmě zavolám revizáka, ale nejdřív by mě zajímalo, čím by to mohlo být.
TO: Fišer
Pokud jste se nespletl, a opravu vybavuje chránič a ne jistič, tak máte v instalaci na některém obvodu (nemusí to být zrovna obvod kam připojujete vysavač) spojené vodiče PE a N. K vybavení u vysavače dochází proto, že má vysoký záběrový proud, který se rozloží na vodiče PE a N. U spotřebičů s menším výkonem se to nemusí projevovat ihned, ale jen občas při zapojení více spotřebičů s malým proudem.:)
Jojo, vysavač je na testování při hledání takové poruchy hodně spolehlivej nástroj ... ;D
Můžete mít tzv. kombi chránič s jističem (celek) a pak to vybaví proud záběru jak píše kolega Beláň.
přikládám se k názoru propojení PE a N někde v instalaci... hodně štěstí při hledání
Quote from: Vít Rotrekl on 11.12.2011, 17:35
přikládám se k názoru propojení PE a N někde v instalaci... hodně štěstí při hledání
S tým vysávačom je to veľká výhoda. Reprodukovateľný problém sa oveľa ľahšie rieši. Malý tip: v prvom kole hľadania vytiahnuť úplne všetko zo zásuviek.
ale proč vybavuje chránič,když zapnu vysavač do okruhu,který není chráněný chráničem?
Možná někdo spojil PE a N za chráničem. Nebo někdo spojil N vodiče dvou různých okruhů za chráničem.
Jak jednoduché milý Watsone: špatně zapojené.
To je práce pro zhotovitele díla - reklamace.
Myslím, že N od toho okruhu bez chrániče vede přes chránič.
Quote from: František Janeček on 11.12.2011, 19:56
Myslím, že N od toho okruhu bez chrániče vede přes chránič.
Když si výrobce v rozvodnici neoznačí N svorkovnice, pak je to hned.
Jenomže pánovi to padá i na zásuvkách za chráničem. To vypadá opravdu na šlus PExN. Hledal bych někde v krabici nebo v rozvodnici.
Elektrikář nebo revizák má vybavení na měření. Bez toho to bude horší práce.
Začal bych tím, že při vypnutém chrániči změřím stav mezi PE a N za chráničem. Nesmí být spojeno!
Pokud to provedení instalace umožní, také není špatné při zapnutém chrániči dát "do kleští" všechny pracovní vodiče za chráničem a při zapnutí různých spotřebičů sledovat jaký se objeví unikající proud.
Pokud je reziduální proud chráničem "těsně pod hranicí vypnutí", někdy chrániče reagují na špičku při zapnutí silnějšího spotřebiče.
Já nevím jak vy, ale já klešťák, co spolehlivě změří 15mA nevlastním. To je typická úloha pro šroubovák. Zkrat mezi PE a N se dá změřit při odpojených N v rozvaděči (pozor, ne pod napětím!). Tím identifikujete vadný obvod. Pokud není problém přímo v rozvodnici, nejdřív lezu do zásuvek, pak do krabic.
Revizáka bych asi nevolal, na to stačí šikovný elektrikář.
No tak pro tyto případy používám klešťový ampérmetr, který změří 1 mA. Již se mně několikrát osvědčil. ;)
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.12.2011, 22:40
Já nevím jak vy, ale já klešťák, co spolehlivě změří 15mA nevlastním. ...
Jak jsem napsal - pokud to provedení rozvodů umožní...
EUROTEST má kleště, které měří již od 1mA, ale všude se "nevejdou"...