Na chatě máme 2 světla se senzory viz.obr.
Obě tyto světla mají svůj vlastní jistič a jsou nastavené tak,aby spínaly při pohybu osoby ve vybraném úhlu když se setmí.
Stavá se mi nyní tato věc:
Pokud zapnu ve dne do zásuvky elekrickou pilu (2300W),tak za nějaký čas začnou tyto světla poblikávat. Poblikávají obě naprosto synchronně.
Např. zapnu pilu a 3 minuty je vše OK ,na 1 sec bliknou, 2 minuty OK , na 3 sec.poblikávají........
Instalace je stará cca 5 let,přívod jednofázový TN-C,místo rozdělení PENu přizemněno,proudový chránič na všechny okruhy.
Pokud to není nějaký speciální "vánočně-silvestrovský" program, asi by to chtělo měřit, zda nedochází k poklesu napětí, pokud ano, posoudit, jestli to vyhovuje připojovacím podmínkám nebo jiným dokumentům, pokud bude pokles velký, chtělo by to změřit impedanci smyčky, přezkoušet, jestli se nemění nějaký přechodový odpor, jestli se neměmí přechodový odpor někde, kde se to ohřeje větším proudem při zatížení...
Někdy se dějí věci!
Z kuriozit nejen roku 2011 bych si dovolil uvést případ, kdy starší jistič J7K 24,7A při delším zatížení na hranici pracovního proudu vypnul, ale "divně" - odpojil jednu fázi a po vychladnutí ji opět připojil! A pak jsem se setkal se přerušujícím se vodičem N, bohužel jsem u toho nebyl, řešil jsem to "po telefonu", jestli majitel udělal přesně to, o čem jsme mluvili, problém se ztratil když vypnul a opět zapnul proudový chránič!
Quote from: Jiří Schwarz on 31.12.2011, 19:54
A pak jsem se setkal se přerušujícím se vodičem N, bohužel jsem u toho nebyl, řešil jsem to "po telefonu", jestli majitel udělal přesně to, o čem jsme mluvili, problém se ztratil když vypnul a opět zapnul proudový chránič!
Obdobné případy jsem zaznamenal také a ne jednou. Předpokládám že "centrální chránič" bude daleko častější příčinou likvidace elektroniky v domě než blesk. :D
O vtip se nejedná,opravdu se tak děje :)
Napřed mně napadlo,že je někde přerušen PEN a na senzoru je 400V,ale tuto variantu jsem okamžitě vyloučil,jelikož je přívod jednofázový.
Quote from: Jiří Schwarz on 31.12.2011, 19:54
změřit impedanci smyčky, přezkoušet, jestli se nemění nějaký přechodový odpor, jestli se neměmí přechodový odpor někde, kde se to ohřeje větším proudem při zatížení...
No jo,to by bylo nejlepší,ale takovými měřícími přístroji já nedisponuji :(
Nejspíš bude někde špatný spoj, na kterém vzniká úbytek napětí při větším proudovém zatížení.
U 1f prípojok je to dosť častá závada čo popisujete. Väčšinou býva problém v zlom spoje PEN alebo Fázového vodiča niekde v spoločnom bode napájania ( najčastejšie bytový/domový rozvádzač ) doporučoval by som prekontrolovať všetky spoje v danom objekte.
podobný problém som mal nedávno v 3 izbovom byte. Zlý spoj sa prejavoval častým poklesom jasu svetiel asi o 1/4 nakoniec bolo príčinou práve uvolnený spoj PEN vodiča v bytovom rozvádzači, v tomto mieste však spoj nebol a celý okruh sa uzavieral cez stúpačku cez ochranný vodič CY 2,5 mm2 ktorý bol napojený v zásuvke na ochranný kolík.
Po odstránení poruchy bol vodič CY2,5 mm2 vymenení za CY 6 mm2
K jedné z řady žárovek připojit paralelně EFB LED 250V (eliminator flashing bulbs LED), cena cca 100,- Kč. Kde koupit viz vaclav.kneznik@qems.cz
Quote from: Václav Kněžník on 01.01.2012, 13:15
K jedné z řady žárovek připojit paralelně EFB LED 250V (eliminator flashing bulbs LED), cena cca 100,- Kč. Kde koupit viz vaclav. kneznik@qems. cz
Tím odstraní následek ale ne příčinu. Ta se může časem zhoršovat.
Ak som dobre pochopil, tak tie svetlá prebliknú vtedy, keď sú vo vypnutom stave. Naozaj to môže byť spôsobené poklesmi napätia, na ktoré reaguje snímač pohybu.