Délka kabelu cca 40m. 15 metrů v zemi a zbytek na zdi. Hodinový odběr cca 20 až 25KW.
Neuslyšíte to rád, ale: "Ten který tam nakreslil projektant". Jiná odpověď ani není možná. Zvlášť u proudů desítek A už to není vůbec sranda ani finančně.
viz třeba http://elektrika.cz/jisteni-kabelu
(pozn. Franta z hospody by vám řekl: "Dej tam 4(5)x25mm2 Cu nebo 4x50mm2 Al").
No jen tak v jednoduchosti. Musíte to spočítat tak, aby kabel byl správně odjištěn vzhledem k svému průřezu a uložení, aby předřazené jištění odpojilo obvod při poruše včas, aby nevybavovalo při zapnutí spotřebiče a pokud nechcete zbytečně platit do budoucna tak se oplatí i zkontrolovat vedení jestli je průřez hospodárný. Někdy se náklady na kabel o stupeň nahoru vrátí relativně rychle a ceny energií asi dolů nepůjdou. To je opravdu jen takový základ. ;)
na tohle je dobrá pomůcka freewarový program sichr