Nevím co vlastně na katodové ochraně kontrolovat a měřit ...
O půl čtvrté ráno raději nic. Jinak musíte vědět, o jakou ochranu jde a to aktivní nebo pasívní. Co máte revidovat a měřit. To znamená jestli měřící body a jejich funkčnost (kvalitní připojení...), nebo elektrické zařízení aktivní katodové ochrany a tedy zdroj, osvětlení... většinu dle norem jako u běžné revize.
Správný výraz je "katodická ochrana".
Pro revizi katodické ochrany platí, tak jako pro ostatní zařízení elektro, normy ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.
U katodické ochrany plynovodů se musí kromě toho provádět periodické kontroly a měření dle plynárenských provozních předpisů TGP xxx xx.
Existuje také "anodická ochrana".
Tak naozaj teraz predbehnem pana Schwarza. Bez platného projektu skutočného prevedenia Katodickej ochrany sa do toho ani nepokúšajte pustiť. Preštudujte si všetky normy a potom ked sa vyspíte tak to skúste.
V citovaných normách se o katodické ochraně nic nedozvíte. Doporučuji knihu vydanou v roce 2002 Českým plynárenským svazem. Autory jsou Ing. Josef Polák Csc a Ing. Pavel Veleta. Po prostudování budete vědět, co a jak měřit a kontrolovat.
Quote from: František Bernard on 20.01.2012, 22:40
V citovaných normách se o katodické ochraně nic nedozvíte. Doporučuji knihu vydanou v roce 2002 Českým plynárenským svazem. Autory jsou Ing. Josef Polák Csc a Ing. Pavel Veleta. Po prostudování budete vědět, co a jak měřit a kontrolovat.
Můžete prosím říci konrétně název knihy o které mluvíte? Děkuji...
Kniha se jmeeeeenujeeeee: Rukověť katodické protikorozní ochrany.