Při realizaci přípojky si majitel RD výhodně koupil a následně zakopal kabel CYKY 5Cx10 mezi HDS a elektroměrák.
Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
Kdysi už sem to řešil u ČEZ a vim že tam to bylo všem jedno.
Je to každému jedno. Tedy skoro. Kromě revizáka, který si bude potřebovat rozpojit PE a N kvůli měření izolačního stavu a spoj najde pod plombou. Ten vám za to děkovat nebude. Takže za revizáky hlasuju pro PEN a modrý vodič nepřipojit. Ne každá výhodná koupě musí být nutně výhodná (pokud to koupě byla).
Je to realizace nové přípojky a tudíž tam bud napřed RT a na základě jeho štemplu přijde elektroměr a plomba. Vím že nejlepší by byla konzultace s technikem E-ONu ale to je v našich končinách těžkej problem... každopádně děkuji za názor.
Osobní konzultace s technikem dodavatele je jistě dobrá myšlenka, ale to by se z toho dodavatel musel zbláznit, kdyby všichni všechno chtěli takto řešit.
Proto mimo jiné vydá dodavatel Všeobecné připojovací podmínky, kde jsou ošetřeny nejčastější situace a pak by se měl potenciální zákazník na dodavatele obracet s dotazem až když se objeví požadavek na něco nestandartního.
Jen tak ze zvědavosti - bude (třeba někdy v budoucnu) v objektu nějaký blokovaný spotřebič? A je pro to připraven "druhý kabel" (CYKY 3x1,5...)?
Pokud ne, možná se ta "modrá žíla" bude hodit, i když je to tak trochu na přimhouření očí...
Podmínky E-ONu bohužel nezmiňují tuto situaci - vím že vcelku o nic nejde jen se snažím předejít problému :) a "druhý kabel samozřejmě bude ale až mezi elektroměrákem a domovním rozvaděčem a to zmíněný CYKY 3Cx 1,5 spolu s CYKY 5Cx 6, mnou zmíněný kabel je mezi HDS a Elektroměrem.
Pokud by to jen trochu šlo, vodiče bych spojil, když už tam je at k něčemu slouží :)
či jinak dle hesla:"ani drát nazmar"
Quote from: JohnySparx on 23.01.2012, 20:20
Při realizaci přípojky si majitel RD výhodně koupil a následně zakopal kabel CYKY 5Cx10 mezi HDS a elektroměrák.
Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
Kdysi už sem to řešil u ČEZ a vim že tam to bylo všem jedno.
TO: JohnySparx
Ve své praxi jsem již viděl obojí, nezapojený modrý vodič i zapojené oba vodiče jako společný jeden vodič PEN, tj. na obou koncích (HDS a RE) jsou vodiče PE i N připojené na svorkovnici PEN.
Podle mne je naprosto jedno, zda použijete jeden z/žl vodič nebo oba vodiče. Z hlediska bezpečnosti je posílení (zdvojení) ochranného vodiče PEN přínosem. :)
PS: U neměřených části distributoři nepovolují rozdělení vodiče PEN na PE a N - viz připojovací podmínky všech distributorů. (norm)
Pokud si nechám vyrobit elektroměrový rozvaděč, tak vždy s vývodovou svorkovnicí umístěnou v měřené části (mimo zablombované části) a pak není problém provést rozdělení PEN na N + PE v tomto prostoru.
Při revizi lze provádět potřebná měření popř. odpojení a proměření vývodních kabelů bez porušení zablombování energetiky.