Post by: Desperado on 26.01.2012, 00:45

Proč mi výbojka (150W, sodíková vysokotlaká ) vybavena adekvátním indukčním předřadníkem vyhazuje chránič (Moeller 6/1N/B/3)?
Ovšem bez zapojení chrániče výbojka normálně funguje.
Title: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ?
Post by: Lojzaaa on 27.01.2012, 21:49
Příčin může být spousta. :-\
1) Jsou spojeny N vodiče okruhů chráněných chráničem s okruhy nechráněných chráničem za chráničem.
2) špatná výbojka či svitidlo a část proudu utíká do země či PE.
3) prudká proudová špička při spínání může způsobit mylné vybavení chrániče.

Title: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ?
Post by: Václav 3 on 28.01.2012, 05:12
Příčin může být mnoho, jak již naznačil kolega, je třeba specifikovat situaci. Svítidlo s výbojkou je nové či staré, umístěné na povětrnosti nebo uvnitř, chránič je pouze pro toto svítidlo (proč), nebo je na něm spotřebičů více?

Moje zkušenost se zářivkovými a výbojkovými svítidly s klasickou tlumivkou (indukční předřadník) je ta, že pokud jsou namontována ve vlhkých prostorách (sklepy, venkovní prostor) bývá s chrániči problém díky zvlhlým tlumivkám. Mnohdy stačí tlumivky demontovat, vysušit při 80° C a je na nějakou dobu po problému.
Title: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ?
Post by: Jiří Schwarz on 28.01.2012, 10:07
Quote from: Václav 3 on 28.01.2012, 05:12
...pokud jsou namontována ve vlhkých prostorách (sklepy, venkovní prostor) bývá s chrániči problém díky zvlhlým tlumivkám. Mnohdy stačí tlumivky demontovat, vysušit při 80° C a je na nějakou dobu po problému.

Přesně tak.
Ale takový "kondenzátor pro kompenzaci" (pokud je ve svítidle použit) taky dokáže být pěkný "hajzlík"...
Title: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ?
Post by: Pavel Ošťádal on 28.01.2012, 20:43
Moderátor:
Otázka: "Proč vypadává proudový chránič?"
Odpověď: "Protože proud tekoucí z chrániče se nevrací do něj zpět".
************************************************************
Svou čepici v předklonu smekám a děkuji moderátorovi za vyčerpávající odpoveď a ukončení diskuze na toto téma.
Utři si své orosené čelo z nadmíry přemýšlení fešáku.
Title: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ?
Post by: Pavel Ošťádal on 28.01.2012, 20:51
Nejspíš to není chránič,ale jistič a chudák šestka v béčku toho má plné gatě a tak tu šupu při zapnutí neudrží. :)
Title: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ?
Post by: Pavel Mašek 1 on 28.01.2012, 21:50
Podle označení jde o kombichránič. To by vedlo i k myšlence náběhového proudu, ale běžné metalhalogenidové výbojky 250W jsou jištěny 2A a nevypadávají. Je chyba v zapojení a něco teče mimo chránič.
Title: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ?
Post by: Václav 3 on 29.01.2012, 06:39
Quote from: Jiří Schwarz on 28.01.2012, 10:07

Ale takový "kondenzátor pro kompenzaci" (pokud je ve svítidle použit) taky dokáže být pěkný "hajzlík"...


Pokud se jedná o starší provedení v hliníkovém obalu přitažené kovovou objímkou k chassis svítidla, tak tam může být svod do pláště docela velký a chránič bude reagovat velice rychle. Tenhle typ kondenzátoru doporučuji preventivně vyměnit už jen pro jeho stáří, nejspíš mizivou kapacitu a možný únik oleje.
Title: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ?
Post by: ludvik 77 on 29.01.2012, 14:05
Skúsim vám poradiť, mal som problém s vybavovaním prúdového chrániča pri ďialkovom ovládaní napájacieho trafa svietidiel. Nakoniec som tam zaradil transil na výstup.   ...a bolo vyriešené. ludvik*