Situace: V nově koupeném bytě řešíme rekonstrukci rozvodu, kdy budeme pracovat s kombinací TN-C-S (staré (panelové rozvody) + nové rozvody v rekonstruované části), zapojení až po domácí rozvodnici není problém ovlivnit a vyřešit, ale ...
Problém: Hlavní bytový jistič (před elektroměrem) je v současnosti starý černý 15 A, byť smluvně mám podchyceno osazení 1 x 25A. Rád bych vyřešil výměnu, otázkou je jaký je adekvátní postup a úhrada nákladů. Předpokládám, že připojovací poplatek je nesmysl, a smluvně mě 25 A náleží. Otázka je jak řešit zbytek, tedy instalaci nového jističe. Jestli to správně chápu tak výměna starého za silnější již není možná (technicky již jističe nejsou vyráběny) a nové jističe vyžadují osazení na DIN lištu, která ale zase není instalována v rozvodnici na chodbě domu.
Doplnění: Samozřejmě nediskutuji o úhradě nákladů se samotným připojením bytu k rozvodnici, tedy mezi domovní rozvodnicí a rozvodnicí na patře, tam v současnosti vede 2 x 4mm v hliníku, což bych rozhodně vyměnil za 5 x 6mm v mědi jako zálohu i pro budoucnost.
Elektrikář si s touto situací neumí poradit, nebo "ČEZ" po vás chce nějaký poplatek, nebo v čem je vlastně problém?
Quote from: Marek B. on 27.01.2012, 12:00
nové jističe vyžadují osazení na DIN lištu, která ale zase není instalována v rozvodnici na chodbě domu.
Použijte retrofitovou základnu od SEZ Krompachy.
Viz.http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-02-27.9271854804
Pokud máte 15A a budete chtít 25A určitě novou výchozí RZ !
Proč ? protože stará instalace je "zrevidována" na 15A a vy tam pustíte 25A !
Tak proto....u 1fáze je tam do 25A včetně...nic nebudete platit za zvýšení "ampéráže".... (dance)
Quote from: František Šohajda on 27.01.2012, 13:25
Pokud máte 15A a budete chtít 25A určitě novou výchozí RZ !
Proč ? protože stará instalace je "zrevidována" na 15A a vy tam pustíte 25A !
Tak proto....u 1fáze je tam do 25A včetně...nic nebudete platit za zvýšení "ampéráže".... (dance)
Od bytového rozvaděče je to již nové, krom malé části, která zůstala z ekonomických důvodů v TN-C. Mezi rozvaděčem bytovým a "chodbovým", kde je elektroměr a hlavní jistič hodlám trasu stejně změnit na měď s předpřípravou na budoucnost, tedy 5x6mm.
Quote from: Juraj Rojko on 27.01.2012, 12:42
Elektrikář si s touto situací neumí poradit, nebo "ČEZ" po vás chce nějaký poplatek, nebo v čem je vlastně problém?
Nikoliv, chci se připravit na alternativy mít jakousi oporu, protože na první telefonický kontakt mě bylo řečeno -> PLATIT i připojovací poplatek.
Quote from: Marek B. on 27.01.2012, 14:01
mě bylo řečeno -> PLATIT i připojovací poplatek.
Ano, to je správná informace. Musíte zaplatit 10 x 200 = 2000 Kč, protože si přidáváte 10 A jednofázových. Pokud byste měnil 15 A za 16 A, tak se neplatí nic. Něco jiného je stálá měsíční platba za rezervovaný příkon, ta je stejná až do 1 f 25 A.
Pokud máte, nebo v brzké době budete realizovat, odvod z RE CYKY-J 5x6, tak bych uvažoval o 3f připojení a použil bych hlavní jistič 20B/3.
Keď som zisťoval na elektrárňach podmienky výmeny stúpačkového vedenia, bolo mi povedané, že čo sa týka istenia pred meraním, stačí priložiť zoznam odberateľov s istením nižším ako 25A a všetkým bude navýšené na 25A bezplatne. Zoznam potrebujú len kvôli evidencii.
Ale to na SK.
Pokud máte jako dodavatele PRE, musíte si výměnu s revizí objednat u revizního technika, který má s PRE smlouvu. Více v seznamu na stránkách PRE.
Quote from: Radim Strycharski on 27.01.2012, 16:34
Ano, to je správná informace. Musíte zaplatit 10 x 200 = 2000 Kč, protože si přidáváte 10 A jednofázových. Pokud byste měnil 15 A za 16 A, tak se neplatí nic. Něco jiného je stálá měsíční platba za rezervovaný příkon, ta je stejná až do 1 f 25 A.
Marek B uvádí, že má "smluvně podchyceno" 25A, proto se domnívám, že navýšení platit nemusí.
Řešil jsem cosi podobného, zákazník měl instalován J7K 21A a požádal mě o výměnu tohoto jističe za nový 3B/25A. Nebyl nutný ani doplatek (pochopitelně- měl sice jistič 21A, ale platil podle smlouvy, ceníku a podmínek 25A), nebyla nutná ani revize. Musím ale podotknout, že původně byl požadavek na revizi ze strany operátorky call centra, kde jsem dojednával odplombování, vznesen. Následoval krátký rozhovor s operátorkou, při kterém tato operátorka pochopila (po konzultaci s kýmsi v call centru), že se jedná pouze o dobrovolnou výměnu nevyhovujícího jističe za jistič odpovídající připojovacím podmínkám a v souladu se smlouvou, a že toto nelze považovat za navýšení rezervovaného příkonu, protože rezervovaný příkon (jistič 25A) má odběratel sjednán a platí si jej, a proto požadavek na revizi není na místě.
Quote from: Radim Strycharski on 27.01.2012, 16:34
Ano, to je správná informace. Musíte zaplatit 10 x 200 = 2000 Kč, protože si přidáváte 10 A jednofázových. Pokud byste měnil 15 A za 16 A, tak se neplatí nic. Něco jiného je stálá měsíční platba za rezervovaný příkon, ta je stejná až do 1 f 25 A.
Já to vnímám tak, a podle smlouvy to tak je, že nepřidávám nic, ve smlouvě je jednoznačně deklarováno 1x25A, tedy jde o chybu distributora, nikoliv mou.
Osobně bych to viděl tak, že náklady samotné by měly zahrnovat jistič samotný, prodrátování v rozvaděči a hotovo.
Revize rozvodu ze společného rozvaděče k bytovému je již nadbytečná z pohledu dodavatele, spíše v zájmu mém coby odběratele pro klid duše - současný stav je 2x4mm v Al, délka do 5m. I to je důvod proč bych to rád vyměnil, a měl klid až po rozvaděč společný.
QuoteRevize rozvodu ze společného rozvaděče k bytovému je již nadbytečná z pohledu dodavatele, spíše v zájmu mém coby odběratele pro klid duše - současný stav je 2x4mm v Al, délka do 5m. I to je důvod proč bych to rád vyměnil, a měl klid až po rozvaděč společný.
Třeba EON bytový rozvaděč nezajímá vůbec ! Tam podle nich si třeba dejte holé dráty po kuchyňi !
Je zajímá jen technicky vhodné místo pro měření které musí mít všechny náležitosti ČSN,PN a zákonů !
Co jde dál je jim jedno !Stav bytové rozvodnice zase musí zajímat jejího majitele podle zákona!
já bych jen nahlásil rozplombování po telefonu pro závadu na jističi a dal tam 1x25A B a nechal bych to, ten třífázový přívod bych udělal až při rekonstrukci bytu popř. zrušení plynového sporáku.
To je dobrý nápad.....
Podle fakturace 25A, fyzicky16A. Tak jsem vyměnil nahlásil poruchu a panáček z ČEZ (no) (no)
Já mám v papírech 16A, tak tam bude 16A, jinak nazaplombuji.
Zažádejte si na 25A a nebude problém.