Title: Ake je minimalne krytie EZ v Horucom prostredi?
Post by: pet pet on 01.02.2012, 17:12
Vie mi niekto poradit ake je minimalne krytie EZ v Horucom prostredi?
Title: Re: Ake je minimalne krytie EZ v Horucom prostredi?
Post by: Marián K on 01.02.2012, 19:46
Všeobecne by mala stačiť 5-51, AA6, resp. "inštalácie vystavené teplotám mimo uvedených rozsahov vyžadujú osobitné posúdenie", pokiaľ teda nemáte na mysli samotné peklo  >:D.
Title: Re: Ake je minimalne krytie EZ v Horucom prostredi?
Post by: Miroslav Revús on 02.02.2012, 12:01
Krytie (IP) nie je závislé na teplote. Do horúcich prostredí sa dáva také krytie, aké je potrebné na zabránenie prístupu k živým alebo pohyblivým častiam. Často postačuje IP43.

Čo je potrebné zohľadniť je tepelná odolnosť materiálov, z ktorých je elektrické zariadenie alebo inštalácia vyhotovené.
Napr. u servopohonov je často potrebné objednávať  vyhotovenie do tropických oblastí, ktoré je však drahšie.
Ak sa jedná o zariadenia v blízkosti potrubí alebo iných zdrojov tepla, je potrebné zabezpečiť poriadne izolovanie horúcich častí zdrojov tepla a neriešiť to cez odolnosť elektrických zariadení.
Title: Re: Ake je minimalne krytie EZ v Horucom prostredi?
Post by: Milan Hudec on 02.02.2012, 14:30
Pouze bych připoměl, že v horkých prostorech je někdy doprovodným aspektem velký výskyt hmyzu, tak bych zapřemýšlel i tímto směrem.