Title: Jakou máte zkušenost s měřením izolačního odporu v zarušených prostředí vy?
Post by: Redakce portálu Elektrika.cz on 03.02.2012, 09:02
Měření izolačních odporů v zarušeném prostředí
Možná už jste se setkali s problémy spojenými s měřením kabelových izolačních odporů v zarušeném prostředí. Zarušené prostředí se nazývá stav, kdy se v kabelu nějakým způsobem indukuje nebo je přítomno střídavé nebo stejnosměrné napětí. Tento stav je velmi nežádoucí, protože dochází k velkým chybám v měření, řádově v několika desítkách procent. Jak tento problém vyřešit?
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/mereni-izolacnich-odporu-v-zarusenem-prostredi)


[video]/video/2011/110519_prusanky_klein.mp4/[/video]


Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Jakou máte zkušenost s měřením izolačního odporu v zarušených prostředí vy?
Title: Re: Jakou máte zkušenost s měřením izolačního odporu v zarušených prostředí vy?
Post by: Jiří Schwarz on 03.02.2012, 10:42
Je třeba koupit nejlevnější multimetr (pokud možno v nějaké akci "za 99,-"), zastrčit ty dva měřicí hroty "někam" a pak psát moudré příspěvky sem do diskuse...

- ANO, pokud měřím ss napětím a v měřicím obvodu se mi vyskytuje i jiné ss napětí, záleží na poměru "měřicího" a rušicího napětí jak moc to zdegraduje výsledek měření!
- izolační stavy se měří poměrně velkým napětím, ale takové malé odpory, měřené malým napětím, to je zážitek "pro neznalé", co se tam naměří... 2 malé příklady z praxe:

1) kdysi jsem dělal u ČSD, Sdělovací a zabezpečovací technika. Tam se např. k vyhodnocení průjezdu vlaku používala izolovaná kolej a měřil se se izolační stav. Dokud se používal Ohmetr napájený "plochou baterkou", nějak to "vyšlo", ale představte si to překvapení, když se objevil první digitální multimetr a on si "dovolil naměřit" odpor se "znamínkem mínus"! Ale stačilo přehodit polaritu a už tam bylo kladná hodnota, úplně jiná...

2) jistá technologie napájená ze zálohovaného DC rozvodu 48V, PELV, uzemněný plus pól. Asi 10m od toho zařízení, kam vedl "červený" vodič z DC rozvodu a "žlutozelený" jako pospojování. Spojené jsou v napáječi. K zařízení byl přidán střídač a objevily se problémy. Měřím vstupní napětí na svorkách střídače (METEX, kalibrovaný, žádná hračka z hobby marketu) a ono se nepravidelně mění. Na výstupních svorkách napáječe napětí drží "jak židovská víra". Že by se něco přerušovalo? Zkusím změřit odpor mezi "červeným a zelenožlutým" - hodnota se mění, pohybuje se kolem 100 Ohmů. Vypínám střídač. Ostatní zařízení zůstávají zapnutá. Napětí za "ani nehne", odpor "neměřitelný".
Je otázkou, jaký bor*el dokáže vyprodukovat střídač, když se dějí takové hrůzy na 10m CYA 10mm2, nepočítal jsem indukčnost, ale odpor 2 žil CYA 10 by neměl být moc velký...

Title: Re: Jakou máte zkušenost s měřením izolačního odporu v zarušených prostředí vy?
Post by: Ján Garaj on 05.02.2012, 11:20
Toto sem nepatrí. Takže pán Schwarz, tipoval som celkom správne, že sme asi z jedného cesta, u tej sdělovačky som bol skoro celý aktívny život. To len na okraj všetkých diskúzií.