Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Tomáš Krampe on 08.02.2012, 17:58

Title: Ako vypočítam oteplenie rozvádzača?
Post by: Tomáš Krampe on 08.02.2012, 17:58
Môže niekto poskytnúť postup na výpočet oteplenia rozvádzača,prípadne dáke materiály, z ktorách by som sa dozvedel viac o tomto probléme.
Viem, že existuje veľa programov na výpočet ale poprosil by som dáky postup ako to vypočítať ručne.
Title: Re: Ako vypočítam oteplenie rozvádzača?
Post by: Jiří Buben on 09.02.2012, 09:34
Zkuste nahlédnout do IEC 890+A1.
Title: Re: Ako vypočítam oteplenie rozvádzača?
Post by: Pavel Ryšavý on 09.02.2012, 13:25
Výpočet pro, řekněme, první odhad na ocelový plech
1. Spočtěmež plochu (povrch) rozvaděče v metrech čtverečních S
2. Uvědomme si, že  jedním metrem čtverečním dokážeme zratit 5,5W při rozdílu teplot 1K (případně 1°C) delta t (teplota uvnitř mínus okolní teplota)
3. Dosaďme

Q = S × delta t × 5,5

a máme teplo, které dokáže rozvaděč vyzářit povrchem, pokud je v rozvaděči vývin tepla menší jsme v pohodě pokud ne  hledáme jiné řešení.

Do povrchu započtěmež pouze stěny volné!!

Title: Re: Ako vypočítam oteplenie rozvádzača?
Post by: František Janeček on 09.02.2012, 15:53
Doporučuji katalog firmy Spálovský kap.XVII. Nevím, jestli projde odkaz.http://www.spalovsky.cz/dokumenty/katalog_STA_cz.pdf
Title: Re: Ako vypočítam oteplenie rozvádzača?
Post by: Tomáš Krampe on 09.02.2012, 17:54
p. Buben: Na toto číslo som už natrafil, ale ako hľadám tak hľadám v slovenskom ustave pre normalizáciu sa k nej nemôžem dopátrať a zatial čakam na prístup k českým normám.

p. Ryšavý: Ako je to pri plastovom rozádzači zapustenov v stene.


Ďakujem páni za váš čas a cenné rady.
Title: Re: Ako vypočítam oteplenie rozvádzača?
Post by: Jiří Schwarz on 09.02.2012, 21:53
Quote from: Tomáš Krampe on 09.02.2012, 17:54
... Ako je to pri plastovom rozvádzači zapustenov v stene.

...


Pokud je rozvaděč ve stěně, dnes se běžní "zdí z Heblu" a rozvaděče "zapěnují", bral bych to jako slušně tepelně izolované a počítal bych, že se rozvaděč ochlazuje především přední stěnou.
U plastu je problém jaká jsou dvířka - přes celý rozvaděč, přes jednotlivé "řady", průhledná,...
Chtělo by to nějaký údaj "z katalogu výrobce"...
Title: Re: Ako vypočítam oteplenie rozvádzača?
Post by: Pavel Ryšavý on 10.02.2012, 08:15
Quote from: Tomáš Krampe on 09.02.2012, 17:54
Ako je to pri plastovom rozádzači zapustenov v stene.

Je-li rozvaděč ve stěne pak vám zůstávají  jako volná stěna pouze dveře (jak správně poznamenal kolega Schwarz), pokud budou kovová viz předchozí příspěvek, pokud budou plastová pak dáte koeficient 3,5 W /( m2 K) a ne 5,5. Prostě bude se chladit hůře.

Tento výpočet je empirický a funguje tak do delta T 25÷30°, pak už je to vyšší dívčí a doporučuju použít specializovaný software.  
Title: Re: Ako vypočítam oteplenie rozvádzača?
Post by: Tomáš Krampe on 14.02.2012, 18:40
Dvierka sú cez celý rozvádzač a sú z plechu viď: http://www.abb.sk/product/seitp329/68f00dd5d7265c18c1257906002109c4.aspx?productLanguage=sk&country=SK (http://www.abb.sk/product/seitp329/68f00dd5d7265c18c1257906002109c4.aspx?productLanguage=sk&country=SK)

rozvádzač je 24 modulový a 36 modulový.

MOC STE MI POMOHLI A EŠTE RAZ VEĽKÁ VĎAKA ZA váš ČAS.