Jakým způsobem řešit rozvody (jaky kabel natahnout) pokud bych chtěl světlo ovládané pomocí stmívače na dálkové ovládání, které by bylo možné zapínat/vypínat ze dvou míst.
Reším novu elektroinstalaci v panelovém bytě a mělo by se jednat o světlo v obývacím pokoji.
Mam ke světlu natáhnout 5-ti žilový kabel?
Quote from: Petr Orsag 11 on 05.03.2012, 11:13
Jakým způsobem řešit rozvody (jaky kabel natahnout) pokud bych chtěl světlo ovládané pomocí stmívače na dálkové ovládání, které by bylo možné zapínat/vypínat ze dvou míst.
Reším novu elektroinstalaci v panelovém bytě a mělo by se jednat o světlo v obývacím pokoji.
Mam ke světlu natáhnout 5-ti žilový kabel?
Dnes asi nemám svůj den, když ze zadání dost dobře nechápu jak to má být udělané...
2 vypínače + dálkové ovládání? Stmívání zapnutého světla? Nebo 2 vypínače a možnost ještě to vypnout i zapnout dálkovým ovladačem?
A zařízení už máte koupené? Tam by slušný výrobce měl přiložit nějaké vzorové schéma zapojení, ze kterého by se dalo vyčíst jak to zapojit, jaké kabely použít,...
asi jsem se nevyjadril dostatečně jasně - chci světlo ovládat nezávisle ze dvou míst, zároveně chci mít pohodli a ovladat vse i pomoci dalkoveho ovladace. Resim jenom jake rozvody k tomu udelat jesli staci normalni rozvody nebo pritahnout 5-ti zilovy kabel? Co se tyka vlastniho zarizeni (svetla) tak jeste zadne koupene nemam, neb jeste presne nevim jaky typ svetel budu porizovat. Je mi jasne ze v zavisloti na tom se bude odvijet i pripadne reseni. Spise mi jde o to, abych nebyl dale limitovam do budoucna a nucen vybrat drazsi reseni, neb jsem nevhodne resdil rozvody. Je mi jasne, ze pres klasicke stmivace jsem schopen stmivat zarovky/halogeny, ale ne jiz usporne zarovky. V pripade pokud bych chtel pouzit usporky nebo treba i LEDky jsou na trhu nejake vhodne stmivace, ktere lze dalkove ovladat?
Nejdřív se porozhlédněte po vhodném stmívači. Budete stmívat edisonky nebo úsporky? Stmívače mívají možnost připojení dalších ovladačů (jeden bude hlavní). Až je budete mít vybrané, z návodu se dozvíte, jak stmívače zapojit.
Úsporky můžete také stmívat, ale musíte použít typy, které jsou na to připraveny. Před pár dny tady byly zmíněny úporky s dálkovým ovládáním Govena, možná to váš problém vyřeší.
V podstatě když nevíte co by, najdete to v OBI :) Ne dělám si legraci. Myslím že když budete mít někde nějaké místo, kam natáhnete všechny kabely (může se stát že budete potřebovat nějakou KB*), tak k oboum vypínačů 5-ti žilový kabel, a ke světlu taktéž 5-ti žilový kabel. Napájení by mělo postačit klasický 3Jx1,5.
* KB - Kouzelná Bedýnka - která bude umět řídit světla :)
Co si pamatuju tak jsme montovali nějaký systém od ABB, kterým se stmívalo cca 8 zářivkových svítidel 1x18W. Jednak bylo stmívání dálkovým ovladačem, a jednak spínači.
Každý se svou troškou do mlýna....
1) Přívod pod "master" vypínač 3x1,5,
2) Vývod do svítidla 5x1,5
3) Propoj do druhého vypínače 5x1,5
Krabice pro vypínače osadit radši KPR
A budete připraven snad na vše:
1) Svítidlo Touch&Dimm - osadí se 2x tlačítko a toho 1x s možností dálkového IR ovládání (nebo radiového), do svítidla jde tvrdé napájení a 2x signální vodiče spínané mezi sebou tlačítkem
2) Svítidlo s fázovou regulací, stmívač s krátkocestným ovládáním a možností externího tlačítka, na externí tlačítko osadíte spínač s IR nebo radiovým ovládáním
3) Svítidlo s regulací 0-10V, s krátkocetsným ovládáním a možností externího tlačítka viz. 2
Pokud budete chtít i objednací čísla např. v Tangu, ozvěte se mě po soukromé zprávě, domluvíme se na ceně za vyspecifikování. ;)
Hlavně bacha na levné výrobky z baubau. Abyste si při zhasnutí dálkovým ovládáním nevypnul televizi. Mám takovou zkušenost s lampou.