Title: Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
Post by: Jiří Peroutka on 10.03.2012, 09:32
Instaloval jsem tepelné čerpadlo vzduch -voda v budově určené pro podnikání.Hlavní jistič mi CEZ povolil pouze B 20A.
Při startu kompresoru jistič někdy vypne.
Jistič C nepřipadá v úvahu.Kompresor má příkon max.5kW/3f.
Tepelné čerpadlo je jediný spotřebič připojený na tento jistič.
Napětí v síti je poměrně nízké-218V/380V- v jiných částech města je běžně 230/400V.
Může mi někdo doporučit spolehlivý způsob měkkého startu pro 3f motor?
Nepomohla by například kompenzace účiníku?
Title: Re: Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
Post by: Jan Alin on 10.03.2012, 13:41
Quote from: Jiří Peroutka on 10.03.2012, 09:32
Hlavní jistič mi CEZ povolil pouze B 20A.


Dodnes jsem žil v domnění že na 25A má právo každý. Snad by pomohl nějaký softstart.
Title: Re: Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
Post by: Michal Slabý on 10.03.2012, 18:16
Napětí v síti je dneska zboží a dá se reklamovat. Podle energetického zákona je povolená hodnota +-10%.
Když je objekt daleko od trafa, tak ČEZ dává 3/20 už jsem se stím mnohokrát setkal. Tepelné čerpadlo má svojí sazbu a fyzické osoby mají jedny hodiny, právnické mají čerpadlo samostatně. Zkuste požádat o 3/20/C jako samostatný přívod. Domluvte se s technikem Čezu ve vaší oblasti.
Title: Re: Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
Post by: Jiří Schwarz on 10.03.2012, 18:53
Quote from: Jan Alin on 10.03.2012, 13:41
Dodnes jsem žil v domnění že na 25A má právo každý. Snad by pomohl nějaký softstart.

Bohužel jsou místa, kde je síť "nadoraz" nebo lehce přetížená a tam to může být o tom, že buď něco nebo nic...

Jaká je tam impedance smyčky? Když je to daleko od trafa, bývá i větší impedance, to při zatížení způsobí pokles napětí, kompresor se nerozběhne dost rychle, zatíží (přetíží) jistič na delší dobu a ten se stačí ohřát a vypadnout.
Title: Re: Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
Post by: Kastner Lubomír on 13.03.2012, 16:06
To že vypadne jistič třídy B jen někdy je poměrně záízrak. POkud vezmu v úvahu to, že elektromotor má 5 kW - není to běžná hodnota, zřejmě nějaký atypický, pak provozní hodnoty by se měli pohybovat okolo 10-14 A podle otáček. Rozběhový proud je ale zhruba 8 násobek jmenovitého proudu. Takže za normálních okolností by měl jistič vypnout okamžitě. Zřejmě ale tepelné čerpadlo bude mít již zabudován měkký rozběh nebo dokonce frekvenční měnič pro plynulou regulaci. A pak s tím již neuděláte nic. Pak by jen zbývalo udělat to co navrhovali kolegové přede mnou - výměna jisticího prvku za silnější nebo pomalejší. Nebylo by naškodu, pokud by jste upřesnil přesný typ motoru a štítkové údaje o elektromotoru, případně celém tepelném čerpadle.
Title: Re: Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
Post by: PavelJr on 13.03.2012, 23:35
Nevím jestli jste tak ještě neučinil ale zkusil bych možnost požádat ojistič s char.C. Třeba se dočkáte kladné odpovědi.