Kde lze dohledat, od kdy se přešlo z 220V na 230V (380V/400V)?
Quote from: Kamil Novák on 15.03.2012, 05:03
Kde lze dohledat, od kdy se přešlo z 220V na 230V (380V/400V)?
To má souvislost s výměnou úsekových transformátorů u energetik. Tedy u nich. Už jsem si říkal, že bychom to mohli vypátrat. To je už více,než deset let, že?
Úředně bylo zavedeno 230/400V od 1. ledna 1993 a to s tolerancí -12%, +6%, která platila do 31. prosince 1995 a po zbytek přechodho období -10% +6%. Od 1. ledna 2003 by mělo být síť. napětí 230/400V s tolerancí -10%, +10%. Informace převzata z publikace Ing. František Popolanský Jmenovitá napětí, vydavatelství STRO-M.
Od 1. dubna 1993 platí ČSN IEC 38, která je překladem šestého vydání IEC 38 z r. 1983 s národními doplňky. Ke stejnému datu byla zrušena ČSN 340035 s tím, že tolerance napětí jsou zahrnuta v normě jmenovitých napětí.
P.S. Distribuční transformátory se příliš nevyměňují, sám tehdejší výrobce (BEZ Bratislava) doporučoval použití transformátorů s převodem vn/400V, použití traf s převodem vn/415V bylo doporučeno poze na koncích dlouhých vedení vn.
Quote from: Václav 3 on 15.03.2012, 07:29
P.S. Distribuční transformátory se příliš nevyměňují, sám tehdejší výrobce (BEZ Bratislava) doporučoval použití transformátorů s převodem vn/400V, použití traf s převodem vn/415V bylo doporučeno poze na koncích dlouhých vedení vn.
Technicky to bylo provedo právě změnou poměru transformovaného napětí. Já tenkrát neudělal záznam :-(
Pokud bylo třeba, byla provedena změna primárních odboček na DT o jeden až dva stupně (po 2,5%), na mnoha místech se nedělalo a dodnes nedělá nic, což závisí hlavně na místních poměrech v síti nn.
Quote from: Václav 3 on 15.03.2012, 07:40
Pokud bylo třeba, byla provedena změna primárních odboček na DT o jeden až dva stupně (po 2,5%), na mnoha místech se nedělalo a dodnes nedělá nic, což závisí hlavně na místních poměrech v síti nn.
Dobrá, nažhavím telefon tedy. (dance)
Máte podpětí?
Trafa se dají "pošponovat".....na odbočkách bez problémů.....taky jsem to dělal.... (dance)
Zdá se mě že to už bylo na poslední odbočku...víc to už nejde...
Zvyšovalo se to cca před 12 roky....
Jmenovitá napětí řeší ČSN 33 0220, 330121. U zdrojů je to 420V, což je pochopitelné, z hlediska úbytku. Při jmenovitém napětí sítě 380 V bylo jmen. nap. tr. 400 V. S odbočkami na tr. to nemá nic společného. Přesto se neustále používají tr. se jmen. napětím 400 V, energetika používá i 420 V. Důvod? Napětí na vn je vyšší než jmen. 22 kV.
Quote from: Milan Illek on 19.03.2012, 10:49
Jmenovitá napětí řeší ČSN 33 0220, 330121. U zdrojů je to 420V, což je pochopitelné, z hlediska úbytku. Při jmenovitém napětí sítě 380 V bylo jmen. nap. tr. 400 V. S odbočkami na tr. to nemá nic společného. Přesto se neustále používají tr. se jmen. napětím 400 V, energetika používá i 420 V. Důvod? Napětí na vn je vyšší než jmen. 22 kV.
ČSN 330120, ČSN 330121 :)