Vypracuva sa projekt pre zapojenie nejakého stroja do siete a je to nutné pre uvedenie do prevádzky?
Pro uvedení stroje do provozu je třeba revize přívodu.
Pokud vám ji RT udělá bez projektu (což by neměl), tak jej nepotřebujete.
Jaký stroj máte na mysli?
Asi bych nedělal problém z nějaké stolní brusky nebo stojanové vrtačky, co se zapojuje do zásuvky.
Ale u většího stroje, pevně připojeného snad není o čem přemýšlet.
Přípojka stroje je součástí instalace a tudíž je to podle zákona vyhrazené technické zařízení. Její provozování bez revize je dost riskantní. Bez ohledu na to, zda se jedná o malou brusku nebo o robota.
Edit: co vám brání do stávající dokumentace přípojku dokreslit?
Pokud děláte nový přívod typu, přidán jistič do rozvaděče, doporučuji dokreslit do dokumentace, případně vytvořit jeden změnový list a vložit do stávající dokumentace. Přívod nechat zrevidovat; jednak jde o bezpečnostní hledisko a druhak se vám v případě poruchy může stát že výrobce-dodavetal neuzná záruční vadu, poněvač připojení nebylo provedeno v souladu s bla bla bla ....
A samozřejmě pokud přidáte jistič do rozvaděče, tak upravujete výrobek, měníte jeho vlastnosti..... :)
Při tvorbě přívodu postupujete dle požadavků dadavatele - výrobce stroje.
Takže ak som to dobre pochopil, nie je potrebný nejaký nový projekt, len do starého zakresliť to čo pribudne, teda nejakú prípojku. A samozrejme kontrola od RT. Vďaka.