Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Michal7 on 04.04.2012, 09:49

Title: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Post by: Michal7 on 04.04.2012, 09:49
Posuvná brána s motorovým pohonem (samonosná nebo s kolejnicí). U pohonu je to asi jasné, ale jak je to se samotným křídlem brány. Je nutné ho zemnit nebo ne? Pokud ano, jak, když je to pohyblivá část?

Jedná se o teoretickou otázku, projekt ani brána neexistují a nejsou ani v plánu, jen by mne zajímalo praktické řešení.
Title: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Post by: Jiří Mudra on 04.04.2012, 15:16
A musí být uzemněna lopata, kterou poblíž pohonu položíte?
Na křídle neuvádíte žádné el. zařízení, díky jehož poruše by se na konstrukci mohlo objevit ndn, pak není třeba nic uzemňovat.

Muselo by se řešit, kdyby bylo reálné, že křídlo poslouží jako hromosvod (jímač).
Title: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Post by: Milan Illek on 04.04.2012, 15:19
Quote from: Michal7 on 04.04.2012, 09:49
Jedná se o teoretickou otázku, projekt ani brána neexistují a nejsou ani v plánu, jen by mne zajímalo praktické řešení.

Praktické řešení je úplně jednoduché. Provede se dle návodu výrobce.  :)
Title: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Post by: Michal7 on 04.04.2012, 18:42
Quote from: Jiří Mudra on 04.04.2012, 15:16
Na křídle neuvádíte žádné el. zařízení, díky jehož poruše by se na konstrukci mohlo objevit ndn, pak není třeba nic uzemňovat.

Křídlo bývá celkem úzce spojeno se zmiňovaným pohonem elektromotorem přes kovový hřeben, takže by se na něm ndn objevit mohlo (narozdíl od oné lopaty).
Title: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Post by: Jan Alin on 04.04.2012, 18:48
Quote from: Milan Illek on 04.04.2012, 15:19
Praktické řešení je úplně jednoduché. Provede se dle návodu výrobce.  :)


A výrobce v návodu uvede, že připojení a ochrana musí být v souladu s předpisy v zemi provozovatele.  :D
Title: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Post by: Milan Hudec on 04.04.2012, 18:51
Velice zjednodušeně: s ochranným vodičem musí být spojeny ty části, u kterých hrozí průraz fáze na tyto.
Co je důležitější, je za určitých okolností použití soustavy TT pro její napájení.
Title: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Post by: Jiří Schwarz on 04.04.2012, 18:55
Pokud je přívod napájení na nějaký sloupek, pak musím chránit před NDN především ten sloupek.

Přemýšlet o tom, že se mi nebezpečné dotykové napětí ze sloupku přes pant přenese na vrata a neřešit ochranu o toho sloupku, mi připadá poněkud přihlouplé!

Je to podobné jako řešit uzemnění police, na kterou postavím mikrovlnku...

Title: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Post by: Michal7 on 04.04.2012, 19:33
Takže stačí mít zemněnou pohonnou jednotku a křídlo zemnit netřeba.
Title: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Post by: Radek Červený on 04.04.2012, 19:48
Podle selského rozumu a ohmova zákona mi vychází, že i pokud bude poruchový stav na izolaci například pohonu a bude uzemněna pohonná jednotka, popř. pevná část brány, ve které je vedena instalace, tak i při vodivém spojení pohyblivého křídla brány pastorkem úraz nehrozí. Za předpokladu, že pohyblivé křídlo není osazeno některou částí elektrického zařízení.
Title: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Post by: Milan Illek on 04.04.2012, 22:18
Quote from: Jan Alin on 04.04.2012, 18:48
A výrobce v návodu uvede, že připojení a ochrana musí být v souladu s předpisy v zemi provozovatele.  :D

A odborná firma s oprávněním to tak provede.  :D
Title: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 04.04.2012, 22:30
Quote from: Milan Illek on 04.04.2012, 22:18
A odborná firma s oprávněním to tak provede.  :D

Ano, u těchto zařízení to tak je. Zde není pro kutilství moc prostoru.
Title: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Post by: Vladimír Huba on 05.04.2012, 00:16
Odpoveď vám dá EN 61140 - v čl.3.6 je definovaná neživá časť, no dôležitá je poznámka pod týmto článkom, podľa ktorej sa takáto časť (krídlo brány) nepovažuje za neživú.
Title: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Post by: Václav 3 on 05.04.2012, 10:53
K dispozici jsou i plastové pohonné hřebeny a některé hnací jednotky jsou celé plastové a používají napájení motorku 12 nebo 24 V=.
Title: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Post by: Jiří Mudra on 05.04.2012, 21:05
Quote from: Michal7 on 04.04.2012, 18:42
Křídlo bývá celkem úzce spojeno se zmiňovaným pohonem elektromotorem přes kovový hřeben, takže by se na něm ndn objevit mohlo (narozdíl od oné lopaty).


Tohle je reakce typu: za každou cenu oponovat :D
Kdyby tazatel neuvedl nic o uzemnění pohonu, pak by Vaše poznmka relevanci měla