Jinak řečeno - ve schematech ČEZu (viz. obr.) je tedy nakreslena poloha kontatů v SP pro vysoký, nebo pro nízký tarif?
Poloha kontaktů v HDO je ve vysokém tarifu. A ve vašem rozvaděči jsou pro ovládání spotřebičů použity spínací kontakty.
To znamená, že když se sepne signál HDO, tak se sepnou stykače (relatka) v domovním rozvaděči a sepnou se spotřebiče,. které jsou blokované ve vysokém tarifu.
A to mi právě nějak nesedí. Když se podívám na to přiložené schema, tak např. stykač S1 je ve schematu spojen se zemí, tím pádem jsou jeho silové kontakty sepnuty (pokud použiji stykač se spínacími kontakty) a tím pádem je připojen i bojler. Ale ten má být připojen pouze v době nízkého tarifu.
A pokud kontakt v SP přepne, tak se ovládací cívka stykače od země odpojí (zůstane viset ve vzduchu) a tím pádem odpadnou i silové kontakty pro napájení bojleru.
Pokud není uvedeno jinak, ve schématech se kreslí kontakty v klidovém stavu.
V připojovacích podmínkách ČEZ vidíte kontakty sepnuty? ;)
Jako "klidový stav" je možné označit nt.
Pokud je zapnutý nt, odpadne relé v přijímači HDO, kontakt, který vede do elektroměru, je rozpojený, v "mechanickém" elektroměru "spadne" ovládání na spodní stupnici...
A kontakt, vedoucí na blokovací stykač nebo relé, je sepnutý a tak je sepnuté napájení pro blokované spotřebiče.
To je důvod, proč se plombuje jistič pro HDO, protože odpojením napájení HDO přejde celý systém do "klidového stavu", kdy to běží na nt.
Pane Schwarzi, nemyslím si, že je plombování jističe důvodem k zamezení odběru v nt. Naopak, elměr spadne do vt. Zaplombování jističe v poloze ON se ,opticky, nezmění ani po jeho vybavení.
Quote from: Martin Šedivý on 12.04.2012, 21:34
Pane Schwarzi, nemyslím si, že je plombování jističe důvodem k zamezení odběru v nt. Naopak, elměr spadne do vt.
Měření jsem už mnoho let neviděl, ale co pamatuji, tak počítadlo elektroměru opravdu spadlo do nočního tarifu.
Elektroměr - ovládání tarifu:
vt = zapnuto
nt = vypnuto
Stykač - spínání spotřebičů:
vt = vypnuto
nt = zapnut
HDO používá jako výstupní prvek klopné relé s permanentními magnety, které zůstane v nezměněné poloze i po vypnutí napájení, tudíž by stačilo vypnout napájení HDO ve vhodnou dobu a odběr by byl trvale registrován pouze v nt.
Pokud vypadne tento zaplombovaný jistič znamená to poruchu HDO (nic jiného na něm není zapojeno) a je třeba zavolat technika distributora. S výpadkem tohoto jističe jsem se setkal snad jen jednou a příčinou bylo poškození při bouřce, zároveň byl vadný i elměr, v rozvodu domu k žádné další škodě nedošlo.
Problém je ten, že zaplombovaná páčka jističe zůstane natažená i po vybavení, podle zbůsobu zaplombování, a jedním z mála ukazatelů je terčík na jističi, případně nefunkční HDO. Kdo to kdy kontroluje? Snad bych na to přišel při vyúčtování. Pravdou je, že jsem se v vybaveným jističem HDO ještě nesetkal. V jakém tarifu zůstane viset elměr budu asi muset vyzkoušet, neboť žiji v domění, že vždy spadne do vt.
Elektromer bez napeti VZDYCKY spadne do nt
Pochopil jsem tedy správně, že pokud je vypnut jistič HDO, přepne elektroměr do nt? Platí toto i pro staré mechanické elektroměry?
Elektroměr (starý, mechanický) má cívku, ta je připojena na jednu z fází a na druhý konec se přivede "spínaný N" z přijímače HDO nebo dříve spínacích hodin.
Pokud prochází proud, "přehodí" cívka převod na horní počítadlo s vt, když proud neprochází, "spadne" převod na spodní počítadlo s nt.
Nezkoumal jsem nové přijímače HDO, ale když jsme měli kdysi "první", v tom při vypnutí jističe odpadlo relé a spadlo to do nt.
Jednofázový jistič max. hodnoty 6A je určený pouze k napájení HDO, tarifní cívka elměru je napájena z přívodu do elměru, čili je jištěna hlavním jističem bez ohledu na jeho hodnotu. V podružném rozvaděči má být instalován jistič také max. hodnoty 6A pro napájení cívky stykače. V případě, že je odběr třífázový, má být použita na tyto všechny tři obvody stejná fáze a to ta, která je na elměru zapojena na pozici L1. Tarifní cívka a cívka stykače má být spojena modrými vodiči s kontakty relé HDO, středový kontakt přepínače je připojen na N.
Z výše uvedeného a z toho co jsem zde již napsal v minulém příspěvku vyplývá, že při poruše HDO nebo výpadku jeho jističe zůstane HDO v poloze těsně před výpadkem, takže je to loterie, buď velice rychle poznáte poruchu, protože brzy dojde teplá voda (pokud je boiler poctivě zapojen na blokování) a nebo na to přijdete až spolu s distributorem při vyúčtování.
Toto zapojení je použito u ČEZu a pokud vím také u EONu u klasických (elektromechanických) a statických (digitálních) elměrů se samostatně montovaným HDO bez rozdílu.
PRE používá již několik let téměř výhradně elměry ZPA s integrovaným modulovým HDO, kde jsou všechny propojení mezi elměrem a HDO provedeny již pouhým zasunutím modulu do šachty v elměru, nepoužívá se samostatný jistič pro napájení HDO a pouze se připojí na příslušnou svorku elměru modrý vodič jdoucí ke stykači blokovaných spotřebičů, jeho cívka má být opět napájena z téže fáze, která je v elměru na pozici L1 přes jistič max. hodnoty 6A.
V minulosti existovalo i jiné zapojení, kde se používala k přepínání tarifu neměřená fáze z jističe pro HDO (tehdá spíše pro spínací hodinky), tam docházelo výpadkem tohoto jističe ke spadnutí elměru do nt, také byl bez proudu i stykač, takže nešly blokované spotřebiče. Ve většině případů jsou již tyto dvojtarifní odběry (staré zhruba 30 let a více) přepojeny na spínání vodičem N, protože zapojení umožňovalo odebírat neměřený proud až do výše hodnoty jističe pro hodinky (obvykle též 6A)
Quote from: Václav 3 on 14.04.2012, 00:38
Jednofázový jistič max. hodnoty 6A je určený pouze k napájení HDO...
e.on vyžaduje 2A.
Quote from: Milan Illek on 14.04.2012, 11:47
e.on vyžaduje 2A.
Díky za doplnění, E.ON působí ode mě příliš daleko, takže jejich požadavky sleduji pouze rámcově.
Quote from: Milan Illek on 14.04.2012, 11:47
e.on vyžaduje 2A.
V elektroměrovém rozvaděči ano. V bytovém (domovním rozvaděči) přežijí B 6A.
Díky za vysvětlení, kdysi jsem se na školení dozvěděl, že tarif elměru Vždy spadne do vt a dál jsem to neřešil.