Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Filip Výmola on 11.04.2012, 22:03

Title: Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
Post by: Filip Výmola on 11.04.2012, 22:03
Dnes při průchodu městem jsem si všiml zajímavé věci. Firma pokládala do země datové kabely. Na tom by nebylo nic zvláštního. Věc, která mě zarazila, byla ta, že "prostup" do budovy byl udělaný hned vedle hromosvodu, což mi přišlo divné. Ještě víc mě zarazilo položení zemnícího FeZn pásku do výkopu souběžně s datovými kabely bez jakékoliv přepážky nebo něčeho podobného. Je takové uložení správné?
Title: Re: Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
Post by: Jiří Schwarz on 11.04.2012, 23:07
Jak vidíte, možné to je... :'(
Jiná otázka je jaká to přináší rizika a jestli si toho je investor vědom.
Title: Re: Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
Post by: Daniel Hudzík on 12.04.2012, 07:24
Mozne to je /nakolko ste to videli :) /.. ale firma bude velmi prekvapena, ake "toky" sa im mozu v tom vedeni objavit.
Title: Re: Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
Post by: Václav 3 on 12.04.2012, 09:03
Dá se říct, že někdo nemyslel a někdo se na to ani nepodíval. Tohle by se nemělo stávat, ovšem je také pravda, že ono do těch chodníků a silnic je už problém něco přidat, protože je toho tam už tolik, že dodržet předepsané a bezpečné vzdálenosti někdy nelze a jiná opatření se zase zdají investorovi moc drahá.
Title: Re: Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
Post by: Milan Illek on 12.04.2012, 10:07
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2
Jsou-li zemniče kladeny do kabelových rýh, ukládají se na dno výkopu, a to nejméně 10 cm pod kabel nebo vedle kabelu.
Title: Re: Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
Post by: Pavel Haral on 12.04.2012, 10:12
Nemohlo se jednat pouze o HDPE trubku, případně o optický kabel? Tam by to bylo vcelku jedno.

Prostorové uspořádání dle normy je jedna věc, realita chodníků ve velkých městech zase něco úplně jiného. Když si plynaři a teplovody svá ochranná pásma střeží jak jestřábi, tak se zbytek musí prostě nějak zmáčknout.
Title: Re: Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
Post by: Filip Výmola on 12.04.2012, 19:11
Quote from: Milan Illek on 12.04.2012, 10:07
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2
Jsou-li zemniče kladeny do kabelových rýh, ukládají se na dno výkopu, a to nejméně 10 cm pod kabel nebo vedle kabelu.


Není 10 cm málo? Čistě teoreticky, při úderu blesku si myslím, že je to málo.

Quote from: Pavel Haral on 12.04.2012, 10:12
Nemohlo se jednat pouze o HDPE trubku, případně o optický kabel? Tam by to bylo vcelku jedno.


Trubka to nebyla určitě. Optika mě napadla, ale vzhledem k tomu, jak jak to bylo vjendé odbočce zlomené, tak bych řekl, že ne:) Jinak optika se obecně neukládá do žádné trubky?
Title: Re: Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
Post by: Milan Illek on 12.04.2012, 22:45
Quote from: Filip Výmola on 12.04.2012, 19:11
Není 10 cm málo? Čistě teoreticky, při úderu blesku si myslím, že je to málo.

Chce to pouze číst, co je tam napsáno a nedomýšlet. ::)
Title: Re: Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
Post by: Pavel Haral on 13.04.2012, 07:36
Quote from: Filip Výmola on 12.04.2012, 19:11
Trubka to nebyla určitě. Optika mě napadla, ale vzhledem k tomu, jak jak to bylo vjendé odbočce zlomené, tak bych řekl, že ne:) Jinak optika se obecně neukládá do žádné trubky?

Trubka/mikrotrubička byla myšlena právě pro budoucí zafukování optiky. Optické kabely se občas ukládají do země přímo - tedy spíš dříve, dnes jen ve velmi specifických případech (když je tam načerno, požadavek na naprosto minimální cenu,...) - mnozí výrobci mají v nabídce kabely pro přímé uložení, předpokládá se výrazně kratší životnost.
Takový koncový vývod FTTB si nechá líbit ledacos - i ohnutí s radiusem hodně pod 5D; FTTD jěště daleko více.
Spíše jen pro celkovou informaci...