Title: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek?
Post by: Lukas MArek on 12.04.2012, 18:30

Nulovaci a zemnici mustek, proč někde je to spojeny a někde ne? Je to kvůlu druhu sítí? ( TN, TN-C atd..)
Title: Re: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek?
Post by: Robert Jedek on 12.04.2012, 18:53
Quote from: Lukas MArek on 12.04.2012, 18:30
Nulovaci a zemnici mustek, proč někde je to spojeny a někde ne? Je to kvůlu druhu sítí? ( TN, TN-C atd..)

To spojení je vlastně rozdělení vodiče PEN na vodič PE a N. Jde o přechod ze sítě TN-C na síť TN-S, takže jde vlastně o síť TN-C-S.

Pokud máte na mysli to, že máte v rozvodnici dva nulové můstky a jeden je s můstkem PE propojen a druhý ne,tak to má spojitost s proudovým chráničem.

Doporučuji neexperimentovat a na ten problém se svářečkou zavolat odborníka  ;)
Title: Re: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek?
Post by: Jiří Buben on 12.04.2012, 19:06
Může být i rozvaděč, který bude mít jednu svorkovnici PE a jednu N, které nejsou v tomto rozvaděči propojené. Takový rozvaděč má přívod již proveden v síti TN-S.

Co se týče experimentování s těmi "propojkami" souhlasím s kolegou. Neexperimentovat! Můžete tím vyvolat velmi nebezpečné stavy.
Title: Re: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek?
Post by: Jiří Schwarz on 12.04.2012, 20:35
Quote from: Robert Jedek on 12.04.2012, 18:53
...Pokud máte na mysli to, že máte v rozvodnici dva nulové můstky a jeden je s můstkem PE propojen a druhý ne,...

Předpokládám, že to myslíte dobře. Aby to někoho nezmátlo, nehovořil bych v tomto případě  o "nulových můstcích", ale o svorkovnicích nebo sběrnicích N.
Title: Re: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek?
Post by: Robert Jedek on 12.04.2012, 20:45
Quote from: Jiří Schwarz on 12.04.2012, 20:35
Předpokládám, že to myslíte dobře. Aby to někoho nezmátlo, nehovořil bych v tomto případě  o "nulových můstcích", ale o svorkovnicích nebo sběrnicích N.

Souhlasím, používal jsem termín tazatele, aby to pro něj bylo co nejsrozumější.
Title: Re: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek?
Post by: Martin Šedivý on 12.04.2012, 21:01
Souhlasím, nulový můstek je pro mě klasická keramika.
Title: Re: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek?
Post by: Milan Illek on 12.04.2012, 22:56
Quote from: Jiří Buben on 12.04.2012, 19:06
Takový rozvaděč má přívod již proveden v síti TN-S.

Pouze vysoce teoreticky, jinak TN-C-S. Viz ČSN 33 2000-1 ed.2.
Title: Re: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek?
Post by: Jiří Schwarz on 13.04.2012, 08:47
Quote from: Milan Illek on 12.04.2012, 22:56
Pouze vysoce teoreticky, jinak TN-C-S. Viz ČSN 33 2000-1 ed.2.

Síť TN-S se vyskytuje jen ve speciálních případech. Třeba vím o zajištěné síti, kde je veliký zdroj, vlastní uzemnění, vlastní trafačka na přívodu od ČEZu,... A tam je skutečně N a PE spojeno jen v jednom bodu, ať je to napájené z přípojky, nebo z vlastního zdroje, tam se nikde nedá hovořit o PEN vodiči,...
Běžně je TN-C-S, ale je otázkou, jestli mohu hovořit o síti TN-S v případě, kdy popisuji pouze tu část instalace, kde je to již "za bodem rozdělení"...
To je skoro na právnický rozbor...
Title: Re: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek?
Post by: Jozef BABJAK on 13.04.2012, 09:00
Quote from: Jiří Schwarz on 13.04.2012, 08:47
Běžně je TN-C-S, ale je otázkou, jestli mohu hovořit o síti TN-S v případě, kdy popisuji pouze tu část instalace, kde je to již "za bodem rozdělení"...
To je skoro na právnický rozbor...


Minulý týždeň som mal v rukách projekt rekonštrukcie trojposchodového bytu pre stavebné konanie. ER v spoločných priestoroch nebol predmetom projektu. Prívod z ER do bytovej rozvodnice bol projektovaný káblom 5J, sieť v byte bola označená ako TN-S.

Title: Re: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek?
Post by: Milan Illek on 13.04.2012, 09:42
Quote from: Jozef BABJAK on 13.04.2012, 09:00
Minulý týždeň som mal v rukách projekt rekonštrukcie trojposchodového bytu pre stavebné konanie. ER v spoločných priestoroch nebol predmetom projektu. Prívod z ER do bytovej rozvodnice bol projektovaný káblom 5J, sieť v byte bola označená ako TN-S.

A co jste tím chtěl říct? Já jsem viděl jet v obci auto rychlostí 80 km/h a nevyvozuji z toho, že se tak má jezdit.  ::)