Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: F. Křivánek on 24.04.2012, 11:58

Title: Proč končí jednofázově napájené frekvenční měniče na 2,2kW?
Post by: F. Křivánek on 24.04.2012, 11:58

Nevíte někdo, kde bych se mohl dočíst, proč měniče frekvence napájené z jedné fáze a dávající tři fáze končí svým výkonem na 2,2kW
(berou něco kolem 27A bez DC tlumivky)?
Je v normě (které?) napsána nějaká podmínka povolené nesymetrie zatížení fází, nebo něco podobného, která výkon měniče omezí na 2,2kW?
Title: Re: Proč končí jednofázově napájené frekvenční měniče na 2,2kW?
Post by: Zdenek Rajmont on 24.04.2012, 20:20
Quote from: F. Křivánek on 24.04.2012, 11:58
(berou něco kolem 27A bez DC tlumivky)?

1.Právě proto, že berou takový proud,
2.cena IGBT modulů je odvislá od proudu tranzistorem a tím postrádá další zvyšování proudu finanční efektivitu a  el. účinnost,
3.rostou požadavky na kapacitu kondenzátorů stejnosměrného meziobvodu - zvlnění 100Hz je třeba "zabít"  (a tím roste i cena),
4.výkonnější motory nemají vždy možnost přepnutí D- 3x230V
Title: Re: Proč končí jednofázově napájené frekvenční měniče na 2,2kW?
Post by: F Křivánek on 25.04.2012, 13:27
Děkuji.