Když se zde zakládá firemní fórum, hned se ptám:
Je možné k Foxtrotu připojit kromě běžných čidel teploty přímo i termočlánky typu "J"?
Lze, buď pomocí modulu IT-1602 v rozvaděči (DIN lišta, 8 vstupů pro termočlánky), nebo pomocí modulu C-IT-0200I (2 vstupy, plastová krabička s IP65, může být umístěna nedaleko místa měření, nepotřebuje další kompenzační vedení a modul si měří i teplotu studeného konce).
Doplním odpověď Pavla Smílka - termočlánek J lze připojit i na vstupy AI10 a AI11 přímo na základním modulu CP-1008 nebo CP-1018.