Title: Je možné použiť CYKY 5x 1,5 k ovládanie svetla z dvoch miest?
Post by: petohl on 27.04.2012, 18:57
Původní otázka zněla:
ovládanie svetla z dvoch miest - je možné použiť CYKY 5x 1,5 ?
(wall) (wall) (wall) (wall) (wall) (wall) (wall) (wall) (wall)










Vo veľkej miestnosti chcem ovládať svetlo z dvoch miest (znázornené modrým; dvere sú tie malé obdĺžniky, vypínače budú umiestnené pri nich, ale som ich nakreslil také veľké aby to bolo prehľadné).

Je možné použiť uvedené zapojenie - t.j. 5 žilovým káblom CYKY viesť fázu do vypínača svetla pre ďalšiu miestnosť a zároveň týmto istým káblom dva vodiče pre druhý vypínač pre svetlo vo veľkej miestnosti ?

Title: Re: Je možné použiť CYKY 5x 1,5 k ovládanie svetla z dvoch miest?
Post by: Vít Rotrekl on 27.04.2012, 21:39
lze, navidím v tom žádný problém.
Title: Re: Je možné použiť CYKY 5x 1,5 k ovládanie svetla z dvoch miest?
Post by: petohl on 28.04.2012, 06:18
Som rád, že nemusím ťahať 2 káble a dá sa to tak to jedným päť žilovým káblom ťahať.