Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Tomáš Strigler on 28.04.2012, 07:56

Title: Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
Post by: Tomáš Strigler on 28.04.2012, 07:56
Projektant navrhl rozvod po zahradě kabelem AYKY 5x16 v zemi v chráničce v celkové délce 85 m s odbočkami pro zásuvku po 25, 55 a 85m.
Rozvod je jištěn 25A jističem.
Jelikož kabel AYKY 5x16 nemohu sehnat, lze jej nahradit kabelem CYKY 5x10?
Rozvod bude sloužit pro napájení běžného elektrického zahradního nářadí.
Title: Re: Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
Post by: Pavel Horský on 28.04.2012, 08:54
Předpokládám, že na koncích každé odbočky bude rozvaděč s jištěním jednotlivých vývodů (zásuvek). Pak nevidím jediný rozumný důvod k tomu, aby byl použit kabel AYKY-J5x16mm2. Pak stačí AYKY-J4x16mm2 a v jednotlivých rozvodnicích pak provést uzemněný bod rozdělení. Jistě vás to vyjde levněji  ;)
Jinak co se sháňky kabelu AYKY-J5x16mm2 týče, jistě že se dá bez problému sehnat, jen je většinou na objednávku. Ale problémem to není.
Title: Re: Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
Post by: Milan Hudec on 28.04.2012, 09:32
Nic proti bezpečnosti, ale ten kabel je asi zbytečně silný, pro napájení běžného zahradního náčiní včetně m.pily 2600W v délce cca.100m stačí prodlužka s průřezem 3x2,5.
Title: Re: Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
Post by: Lukáš Rotrekl on 28.04.2012, 09:37
Nojo, ale zase je levný... Pokud bych dělal pevný rozvod tak bych dával minimálně CYKY 5x6, možná jen 5x4, ale i ta je někde kolem 50Kč+DPH. AYKY 4x16 jsem kupoval naposledy tuším kolem 22Kč, tak odhaduju že 5x16 bude cca kolem 30. Pak je otázkou jak to bude zakončeno atd....

Má to totiž jedno ALE ! Neznáme místní podmínky!!
Title: Re: Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
Post by: Tomáš Strigler on 28.04.2012, 09:39
Ano v každém rozvaděči bude po jedné jednofázové zásuvce s jištěním. Vámi uvděný návrh (4x16), pokud se nepletu, počítá s tím, že bude použito tří proudových chráničů, namísto jednoho hlavního jak je uvedeno v projektu. Čím méně zařízení bude v jednotlivých rozváděčích tím lépe jelikož zloději dens ukradnou na co příjdpou.
Title: Re: Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
Post by: Tomáš Strigler on 28.04.2012, 09:47
Quote from: Milan Hudec on 28.04.2012, 09:32
Nic proti bezpečnosti, ale ten kabel je asi zbytečně silný, pro napájení běžného zahradního náčiní včetně m.pily 2600W v délce cca.100m stačí prodlužka s průřezem 3x2,5.


Prodlužky už třikrát ukradl zloděj, a nebyly zrovna moc praktické a bezpečné. A pokud bude kabel na danné délce o pár tisíc dražší už nehraje zas tak roli. 16 půřez je rezerva do budoucna.
Title: Re: Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
Post by: Lukáš Rotrekl on 28.04.2012, 09:48
Jaká je pravděpodobnost, že budete používat 2 zásuvky s plným výkonem?

Zdá se mě to skoro zbytečné, jak to řešíte, pokud to nemá sloužit jako rezerva do budoucna... byl jste rychlejší..
Title: Re: Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
Post by: Jiří Buben on 28.04.2012, 15:36
Quote from: Pavel Horský on 28.04.2012, 08:54
Jinak co se sháňky kabelu AYKY-J5x16mm2 týče, jistě že se dá bez problému sehnat, jen je většinou na objednávku. Ale problémem to není.


Netvrdil bych to tak jistě. Běžně pětižilové kabely s Al jádry kablovky nevyrábí na sklad. Zkoušel jste to někdy opravdu sehnat? Já ano. Musím konstatovat, že objednat kabel není problém, jen se musí čekat až se u výrobce sejde objednávka na několik km kabelu. V mém případě jsem požadoval AYKY 5x25 mm2 a bylo mi zděleno, že momentálně nemají žádné objednávky a musel bych čekat dokud nebudou mít objednávky minimálně v součtu 3 km.
Title: Re: Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
Post by: Jaroslav Hasala on 29.04.2012, 15:00
Nevím sice, co chcete z rozvodů napájet, ale pro nějaké "normální" použití a vzdálenosti do cca 100m by byl podle mého soudu dostatečný kabel kabel CYKY 5Cx 6.
Title: Re: Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
Post by: Milan Illek on 30.04.2012, 10:11
Nevím, proč dělat po zahradě rozvody tímto způsobem.  :-[
Title: Re: Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
Post by: Petr M on 30.04.2012, 16:04
Quote from: Milan Illek on 30.04.2012, 10:11
Nevím, proč dělat po zahradě rozvody tímto způsobem.  :-[


Taky nevím. U mě po zahradě na 1f zásuvky je zakopán v chráničce kus CYKY 3x2,5 s jištěním 16B, odbočky v acidurkách a stačí to (pravda, délka asi jenom 40m). Ona většina nářadí do ruky je pod 1kW a i kdyby jsme na zahradě pracovali dva, furt to ještě dostačuje...  :D A kdyby ne, (při nevyužívání pečlivě zamčená) prodlužka z dílny dodá další fázi...  (dance)