Pro napojení nové trafny potřebuju vytáhnout smyčku ze stávajícího vedení 3x 22-AXEKCE 240/25.
Vzhledem k uspořádání stávající trasy a trasy smyčky v chodníku musím stávající kabely po říznutí otočit na opačnou stranu.
Mohu to provést bez obav ze zhoršení izolačního stavu?
Nepodařilo se mi najít technické podmínky, které by takovou manipulaci zakazovaly.
Zpravidla seriozní výrobce má uvedeno jaký minimální poloměr ohybu je možné u kabelu použít a při jaké teplotě je možné s kabelem manipulovat.
Jak starý ten kabel je? Jak byl zatěžován a zahříván? Měl bych tak trochu strach, že když ho ohnu "do protivky" způsobím na zestárlé izolaci mikroskopické trhlinky. Pro sichr bych se zeptal firem, které kladou kabely, nejlépe pro energetiku. Někoho takového jako SEKV v Brně.
Za technologii a montážní podmínky odpovídá real. firma = smluvní partner ČEZ. Spíš mám obavy z toho, co naznačuje p. Doležal. AXEKCE bude starý cca 15 - 20 let (nyní je standardem AXEKVCE). Běžně projektuju i hybridní spojky klasický papírák / plasťáky, ale málokdy nejde dát spojku do trasy stávajícího kabelu, což je tento případ.
PS: My o vlku... případ tady z Přerova z minulého týdne:
http://prerovsky.denik.cz/galerie/pozar-na-lavce-u-lodenice.html
V lávce vedly tři svazky - 1x klasika, 2x AXEKCáky... + spousta datových cables
"Všechny vodiče byly uloženy v těle mostní konstrukce u Loděnice," nastínila krajská policejní mluvčí"
Píší, že bez proudu byla čtvrtina Přerova a tisíce domácností, takže půjde o poruchu kabelu vn. Docela by mě zajímalo stavební provedení dutiny v mostě, zda se nemohla ev. posunem při pokládce narušit celistvost vrchního pláště a vlhkost z řeky udělala své. Také by mě zajímala teplota při pokládce, zda se kabel nekladl při zimním šturmování.
To, že by kabel před montáží byl třeba uskladněn na bubnech 3 roky na volném prostranství, vystaven slunci, mrazu atd. snad raději nepřipouštím.
Nedavno sme riesili podobnu situaciu, cca 20rocne AXEcko pod chodnikom naspojkovane a vyhnute do praveho uhla.. uz tak funguje cca 3mesiace. Ale kable boli v dobrom stave aj na pohlad.. Bude velmi zalezat od miestnych podmienok (skladovanie kabla pred pokladkou)
Kdysi mi bouchnul nn kabel provizorně natažený pod účkem přes šotolinovou cestu. Příčina? Jak přes profil jezdila technika, docházelo k drobným pohybům kabelu a k jeho tření o okolí. Nakonec se prodřel. Stokrát nic umořilo osla. Most se pohybuje ...