V tabulkách není o podlahovém topení ani zmíňka. Máte někdo zkušenost?
(rozsah revize,nutnost spínacích hodin)
Předpokládám, že myslíte "odporové topné kabely" v podlaze.
Tam bych neviděl problém.
- posoudit velikost objektu, tepelné ztráty a podle toho navrhnout výkon do jednotlivých prostorů.
- podle celkového výkonu zjistit u dodavatele energie, zda nebude problém s potřebným navýšením odběru (najdou se místa, kde je to dost "na hraně" a třeba se musí počkat do nějaké rekonstrukce, posílení sítě...)
- pokud je to možné ze strany dodavatele energie, klasický postup - projekt + montáž + revize, vše v souladu s připojovacími podmínkami (blokování pomocí přijímače HDO, "spínací hodiny" by asi dodavatel neschválil), podat žádost o "tarif na elektrické vytápění"...
Pokud používáte k tomu podlahovému vytápění topné rohože, nebo obdobný systém, pak ANO máte nárok na D45d, když splníte podmínku že instalovaný příkon topných rohoží bude 40% a více z celkového příkonu (U EONu). Předpokládám že u ČEZu a PRE to bude obdobné.
Pokud použijete teplovodní vytápění s ohřevem elektrickým kotlem, platí totéž. Kotel by měl být těch 40% a více s celkového příkonu.
Ano jsou to odporové kabely a navíc el.boiler. Odběr daleko převyšuje 40%.
Zajímalo by mě v jakém rozsahu provést revizi. Stačí jen po rozvaděč v RD?
Pro přiznání sazby musíte mít provedenou revizi i na Elektroměrový rozvaděč, kde bude zmínka o jističi pro HDO, ovládacím kabelu do domovního rozvaděče. A dále pak v domovním rozvaděči provedené blokování, a ony topné rohože. Měl by tam být uvedeno celkový příkon rohoží.
Co se týče bojleru, tak ten by měl být blokován na 8hod, tzn. druhý ovládací vodič od HDO v ER do domovního rozvaděče. A v domovním rozvaděči druhé relé (stykač), pro spínání bojleru.
Quote from: kolejník on 07.05.2012, 05:25
V tabulkách není o podlahovém topení ani zmíňka.
Můžete upřesnit jaké tabulky myslíte?
Jedná se vám o to, zda se jedná o topení akumulační nebo přímotopné?
Je v tom totiž rozdíl. Na akumulační se poskytuje sazba D25d co že režim 8 hodin a na přímotopné sazba D45d s režimem 20 hodin.
Omlouvám se. Není to doslova tabulka. Už nevím v kterém článku jsem to četl na webu.
Byla tam tabulka se všemi tarify a cena kterou zákazník ušetří. Zmátlo mě, že i v připojovacích tabulkách čezu není zmíňka o elektrickém podlahovém vytápění. Asi to spadá pod přímotopy.
Ještě malý dotaz.
Pokud budu chtít D45d nad 10kW pro dvoje blokování, musím použít 2x CY modrý
pro dva stykače - musím tahat 2 kabely?
To bych považoval za zbytečnost...
Jeden ovládací vodič z ER do domovníhon rozvaděče. A v domovním Rozvaděči bych signálem HDO spíanal pouze malý relátko se dvěma (čtyřma) kontaktama. A tím to bych si mohl spínat už cokoliv.
Quote from: Vít Rotrekl on 09.05.2012, 06:25
To bych považoval za zbytečnost...
Jeden ovládací vodič z ER do domovníhon rozvaděče. A v domovním Rozvaděči bych signálem HDO spíanal pouze malý relátko se dvěma (čtyřma) kontaktama. A tím to bych si mohl spínat už cokoliv.
Nechápu. Jak chcete jedním vodičem ovládat dva povelové signály?
TO kolejník: vy jste z oboru?
To: Pavel Horský
8 let výherní automaty, 10let EZS,EPS,CCTV a jiné.
Z nn toho moc nevidím.
Totiž, na ten dvoutarif se rozhodlo až později. Mám u sloupu ER stočený, volný UTP
4x2x0,5mm. Je v trubce do hl.rozvaděče.
Povolil by čez na ovládání relátek tento kabel-(spárovaný) 12V?
Nebo rozrýt 8m zahrady?
Quote from: kolejník on 09.05.2012, 09:28
Totiž, na ten dvoutarif se rozhodlo až později. Mám u sloupu ER stočený, volný UTP
4x2x0,5mm. Je v trubce do hl.rozvaděče.
Povolil by čez na ovládání relátek tento kabel-(spárovaný) 12V?
Nebo rozrýt 8m zahrady?
Rozrýt.
Připojovací podmínky hovoří jasně: "ovládací vodiče tarifu, stykače a spínacího prvku musí mít průřez 1 až 1,5mm2 CU"
UTP jistě NE!
Quote from: Pavel Horský on 09.05.2012, 09:53
Rozrýt.
Připojovací podmínky hovoří jasně: "ovládací vodiče tarifu, stykače a spínacího prvku musí mít průřez 1 až 1,5mm2 CU"
UTP jistě NE!
Jestlipak by prošlo, kdyby se vodičem CY 1,5mm2 připojilo nějaké relé, třeba v malém přídavném rozvaděči z druhé strany elektroměrového sloupku, a tím relátkem by se spínalo nějaké nízkonapěťové nebo bezdrátové zařízení pro přenesení signálu?
Quote from: Jiří Schwarz on 09.05.2012, 20:27
Jestlipak by prošlo, kdyby se vodičem CY 1,5mm2 připojilo nějaké relé, třeba v malém přídavném rozvaděči z druhé strany elektroměrového sloupku, a tím relátkem by se spínalo nějaké nízkonapěťové nebo bezdrátové zařízení pro přenesení signálu?
Mám osobní zkušenost, že použití bezdrátu k tomuto účelu u ČEZu prošlo.
Že se to v praxi ukázalo jako poměrně nespolehlivé (párkrát nesepnuto v nt a naopak párkrát zůstal systém zapnutý i když už naběhl vt) je věc jiná. To bylo asi v konkrétním případě zapříčiněno vzdáleností a i tím, že signál musel jít skrz několik objektů.
Asi po 2 letech si majitel objektu spočítal, že se mu vyplatí "kopnout" a dnes je v zemi stejně ovládací kabel.... :-[
Quote from: kolejník on 09.05.2012, 09:28
Nebo rozrýt 8m zahrady?
Jen 8m v zahradě? Vůbec bych o jiné variantě neuvažoval!! Mnohem více času a sil, jste ztratil diskutováním a hledáním jiného řešení.
Quote from: Jiří Schwarz on 09.05.2012, 20:27
Jestlipak by prošlo, kdyby se vodičem CY 1,5mm2 připojilo nějaké relé, třeba v malém přídavném rozvaděči z druhé strany elektroměrového sloupku, a tím relátkem by se spínalo nějaké nízkonapěťové nebo bezdrátové zařízení pro přenesení signálu?
Pokud bude ono zařízení umístěné na druhé straně elektroměrového rozvaděče ovládáno vodičem, který splňuje připojovací podmínky, není co řešit.
Ovšem dávám jasně za pravdu Honzovi Fraňkovi. 8m v zahradě není žádný problém. Běžně jsme prováděli oddrnování a položení drnů zpět, že nebylo na pažitu nic znát.