Může se cívka stykače zapojit na jinou fázi než je zapojen spotřebič např. TUV?
Může, ale nemusí
takže když jí připojím na jinou fázi takže se nic nestane
Cívka čeho?
Stykače ovládaného HDO?
ano cívka stykače toho ovladaného spotřebiče z HDO
Cívka stykače, které ovládá HDO, musí být především napájena ze stejné fáze, jako přijímač HDO. Alespoň v regionu ČEZ.
Je to jedno ze které fáze napájíte spotřebiče. Jenom musí být všechny cívky stykačů HDO ze stejné fáze.
aha takze podle napajecí fáze spínače HDO se určuje zapojení cívky stykače. jestli to dobře chápu
takže napájení cívky nejni závislé na fázi spotřebiče
Tak nějak. :)
HDO spíná nulu, takže vás nemusí zajímat ani jeho napájecí fáze.
Stykač má cívku galvanicky (vodivě) oddělenou od silových kontaktů (má prakticky totožnou konstrukci jako každé elektromechanické relé), takže pomocí stykačů lže prakticky spínat libovolnou zátěž, v libovolné fázi. Napětí je ve všech fázích (pokud není někde porucha) stejné,stejně tak i kmitočet jen s jiným fázovým posunem, což na funkci spotřebiče (kromě 3f elektromotorů) nemá žádný vliv ;)
no ale když jsou v obvodu dvě a více cívek tak musí být napajeny cívky z jedné a té samé faze
Quote from: jiri.j on 08.05.2012, 20:18
no ale když jsou v obvodu dvě a více cívek tak musí být napajeny cívky z jedné a té samé faze
Já psal jen o využití stykačů jako takových. pokud chcete stykačem spínat třeba několik svítidel, a stykačů užijete více, mohou být napájeny jak z jedné fáze, ale i ze všech 3, to už je jedno, fungovat to bude stejně.Navíc signál HDO spíná nulu (nulovací vodič), takže je jedno z jaké fáze je napájena, jedna cívka, nebo více cívek. Hlavní je ten nulovací vodič. Nevysvětluji to moc složitě? :-)
Shrňme to: je lhostejné, z jaké fáze jsou napájeny cívky stykačů ovládané HDO, jenom musí být v rámci jednoho kanálu na stejné fázi.
Zapojení najdete v připojovacích podmínkách distributora.
Quote from: Khun Václav on 08.05.2012, 20:24
Já psal jen o využití stykačů jako takových. pokud chcete stykačem spínat třeba několik svítidel, a stykačů užijete více, mohou být napájeny jak z jedné fáze, ale i ze všech 3, to už je jedno, fungovat to bude stejně.Navíc signál HDO spíná nulu (nulovací vodič), takže je jedno z jaké fáze je napájena, jedna cívka, nebo více cívek. Hlavní je ten nulovací vodič. Nevysvětluji to moc složitě? :-)
nene v pohode da se to chapat :-) jasné že HDO je jedno a to ovládá třeba i tři ohřívače vody TUV nulovacíma vodičema a spotřebiče zapínací podle hodin.
Áno :-) teď budu ale trochu zlej >:D jste laik? Budete to dělat Vy, nebo odborník, či vás to zajímá čistě ze zvědavosti? :)
Quote from: jiri.j on 08.05.2012, 20:35
nene v pohode da se to chapat
Nic jste nepochopil. Nechcete radši jít dělat něco, co umíte, a za vydělané peníze si zaplatit elektrikáře, který zase umí tohle?