Investor chce vedľa jestvujúceho elektromerového rozvádzača (umiestnený na vonkajšej stene objektu) umiestniť další elektromerový rozvádzač (hneď vedľa pôvodného), kvôli nadstavbe objektu. Len poza elektromer prechádza plynové potrubie, ktoré je uchytávané na stene (jesvujúci elektromer je vzdialený od steny cca 10cm). Stále sa neviem nikde dopátrať, v ktorej STN je riešená nejaká vzdialenosť káblov (resp. rozvádzača) od plynu. V STN 73 6005, je riešený len súbeh súbeh a križovanie v zemi. STN 33 2000-5-52 je to dosť všeobecné. Nemá niekto s týmto skúsenosť?
V prílohe prikladám aj nákres.
podľa vášho nákresu usudzujem, že aj za prvým elektromerom prechádza plynové potrubie. Teda ak to bude proti nejakým predpisom (normam) budete musiet prerobit aj ten prvý.
Vzdialenost rozvádzača a HUP sa tu už raz riešilo. myslím, že sa to uzavrelo s tým, že nie je definovaná min vzdialenost, ved vyrábaju aj combi skrinky pre elektro-plyn.
U plynu je obrovský rozdíl jestli se jedná o vysokotlaký rozvod, středotlaký rozvod, nebo už jen nízkotlakou přípojku.
Pro nízkotlaké přípojky jsou podmínky velmi benevolentní, viz příspěvek výše, že se dělají kombinované skříňky pro plynovou a elektrickou přípojku.
Ano oddělené přepážkou, bez možnosti vedení přes Elměr rozvaděč....
Přívody a vývody jdou ze spodu....