Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Petr Bárta on 11.05.2012, 22:21

Title: Je možné nastavit hodnotu spouště na Deonu J2UX50L/315?
Post by: Petr Bárta on 11.05.2012, 22:21
Je možné nastavit hodnotu spoušťě u starého deonu typ J2UX50L/315? Na štítku je uvedena spoušť 236 až 315A, ale deon nemá spoušť vyvedenou na čelní stranu.
Title: Re: Je možné nastavit hodnotu spouště na Deonu J2UX50L/315?
Post by: Miroš Jan on 12.05.2012, 15:09
Quote from: Petr Bárta on 11.05.2012, 22:21
Je možné nastavit hodnotu spoušťě u starého deonu typ J2UX50L/315? Na štítku je uvedena spoušť 236 až 315A, ale deon nemá spoušť vyvedenou na čelní stranu.



Ano i ne. Záleží na vybavení toho jističe. :)
Title: Re: Je možné nastavit hodnotu spouště na Deonu J2UX50L/315?
Post by: Milan Illek on 12.05.2012, 16:43
Asi se musí oddělat kryt. :D
Title: Re: Je možné nastavit hodnotu spouště na Deonu J2UX50L/315?
Post by: Petr Bárta on 12.05.2012, 17:31
Je možné vybavení jističe zjistit podle štítku? (k dispozici mám bohužel jen fotku výrobního štítku, ověřit to fyzicky nemůžu) Nemáte k dispozici katalogový list?


Děkuji
Title: Re: Je možné nastavit hodnotu spouště na Deonu J2UX50L/315?
Post by: František Bernard on 13.05.2012, 15:03
Po sundání krytu je uvnitř kolečko, kterým nastavíte cca proud. Štítek je i uvnitř.
Title: Re: Je možné nastavit hodnotu spouště na Deonu J2UX50L/315?
Post by: Kalina Jiří on 14.05.2012, 09:22
Změna nastavení jističe je možná pouze po dohodě s výrobcem (viz příloha).