Koupili jsme novy hydromasažní box, ale jak sem se dočetl z navodu tak je k němu zapotřebí 6A jistič pro masažní box.
Ale soustava musí byt doplněna proudovým chraničem 30mA.
V rozvaděčí už není žadne místo pro zapojeni PCH.
Mohu z acidurky, ktera je umistena za koupelnou vyvést fazí do maleho rozvaděče a zapojit tam ten proudový chranič s jističem 6A když je to v Hl rozvaděči jištěno 3f 6A jističem?
PS Jsem studentem v oboru elektrikař silnoproud . a mam nějakou praxi v tom...
A co takhle nahradit ten třífázový jistič tímhle:
Pokud chcete dát FI jinde než do rozvaděče, lze to...
Dnes se vyrábí FI30mA zabudované ve vidlici, v zásuvce, jako přístroj do krabice KO 68, jako mezikus do zásuvky.... atd.....
Jsou velké možnosti jen si vybrat podle místa.....
/PS:U hydromasážní vany (boxu)je více atributů...podle VV třeba jako pospojení a pod.../
Quote from: František Šohajda on 16.05.2012, 08:19
Pokud chcete dát FI jinde než do rozvaděče, lze to...
Dnes se vyrábí FI30mA zabudované ve vidlici, v zásuvce, jako přístroj do krabice KO 68, jako mezikus do zásuvky.... atd.....
Jsou velké možnosti jen si vybrat podle místa.....
Jak praví kolega. Ještě bych doplnil že pomocí těchto zásuvek s vestavěným chráničem je možné z něj napojit i ostatní zásuvky, takže nemusí být umístěn chránič v rozvaděči ale pouze ve chráněné místnosti.
to Lukáš 1598
Problematika spotřebičů pracujících s vodou a umístěných v koupelnách je docela složitá, ve Vašem případě bych doporučoval, aby po montáži celou instalaci někdo zkušenější zkontroloval. Píšete, že jste student elektrooboru silnoproud, zkuste tedy oslovit některého ze svých učitelů, aby se s Vámi na to nakonec podíval, nejlépe je to zkontrolovat pomocí revizních přístrojů. Věřte, že i mnoho starších elektrikářů dělá v instalacích koupelen nebezpečné chyby.
To Vaclav3: uprime si nemyslim, ze by nejaky ucitel byl schopen to zodpovedne posoudit. Pokud to nenni clovek, ktery prosel nejakou elektro+ontazni praxi. I kdyz se muzu mylit. Na prumce jsme na dilny meli cloveka, ktery delal na vedlejsak RT.
Zhruba někoho takového jsem měl na mysli.
Učitel odborného výcviku by měl mít několika letou praxi v oboru. Nás učil taky RT, výborný člověk, donutil člověka se učit ;)
Tohle se mě nějak nezdá?
je to v Hl rozvaděči jištěno 3f 6A jističem?
Obecně lze doporučit pro tyto případy použití chrániče typu "A".
Typ AC by měl být pomalu zakázán pro svoji polovičatou bezpečnost vzhledem k nástupu zařízení s "usměrňovači".
Ano je to jištěno 3f 6A jističem protože je z toho kdysi byla napojena 3f venkovni zasuvka . řeknu jak to je udělane přesně . Rozvaděč- acedurka za koupenou -z toho zlikvidovana 3fzasuvka (venku)-1f zasuvka ve vnitř (pro čerpadlo)..
Ano už sem o tom uvažoval o te zasuvce s vestavěným Pch ale takova zasuvka stoji přes 2 tisice .. levnější je varianta maleho rozvaděče za koupenou u čerpadla
ano zkontrolovat si to necham od souseda on je revizni technik. tak s ním dělam jak ma nějake zakazky ...
jinak všem diky....
Píšete, že 3f zásuvka byla zrušena, pak je nejsnazší a nejlevnější místo 3f jističe osadit dvoupólový chráničojistič. Nebo, pokud chcete zachovat trojfázový vývod (třeba do budoucna pro venkovní zásuvku), by bylo třeba jednoho modulu v rozvaděči navíc, protože se vyrábí i 3f chráničojističe (4 póly = 4 moduly). Pro venkovní zásuvku ideální.
Doufám, že nemáte za podružným rozvaděčem rozvod v TNC, na takový vývod bych rozvaděč s proudovým chráničem nepřipojoval.