Jak se zapojuje svodič přepětí k jističi?
Jak?
Šroubovákem.
Instalace svodiče přepětí má svá jasná pravidla.
K jejich pochopení je potřeba elektrotechnického vzdělání, znalost oboru ve směru elektroinstalací podpořená několika návštěvami školení zabývajícího se problematikou vnitřní ochrany instalace.
Nikdo z nás neví, jaké vzdělání má "jiri.j", o jakém svodiči a obvodu na který ho chce připojit zde píše a na co se vůbec ptá.
Kvalitní svodič od kvalitního výrobce má vždy přibaleno schéma zapojení. Schémata se dají najít docela běžně i na internetu.
Není to tak jednoduché, jak si někdo myslí....
(např. max délku a průřez vodičů,jejich kategorizace,předjištění, délky vodičů mezi jejich stupni(impedance)...........atd...) (dance)
Pane jiri.j, jste elektrikář? Máte nějaké elektrotechnické vzdělání? Hádám že asi ne. Kdyby jste tolik času, kolik trávíte zasíláním dotazů(viz těch pár odkazů), strávil spíše hledáním schopného elektrikáře, určitě by se vám to vyplatilo více, než zasílat opakující se dotazy na které vám nikdo svědomitý nedá jinou odpověď, než "pozvěte si elektrikáře" ;) Tímto vám nechci nijak křivdit, spíše vám ušetřit čas a možná i starosti.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,23069.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,23049.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,23043.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,23041.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,23028.0.html
Na příliš obecně formulovaný dotaz se dá odpovědet také jen obecně:
Jak naznačil Pavel Horský - podle doporučení výrobce.
Pouze bych připoměl, že nejde jen o to správně připojit svodič v rozvaděči, ale také o to jaký svodič v jakém rozvaděči/místě rozvodu.
Onehda jsem za televizorem našel pomocný rozvaděč 3x2,5 přívod a v něm červený Ventil, to asi nebude to nej. (dance)
No jo, no, jiri.j., oni ty hajzlíci elektrony v těchto aplikacích při extrémních strmostech zvýšení napětí nestíhají příliš vybírat zatáčky a procpávat se tenkým průlezem směrem do hlíny... Takto alespoň přibližuji laikům dynamické stránky děje při svádění bleskových proudů a v podstatě těmito důsledky se řídí výběry a způsoby vedení zemnících vodičů. Že je ve hře kromě mnoha dalšího ještě nutnost koordinace ochran, již kolegové zmínili.
Jedna věc je nacpat do zbývající volné pozice v rozvodnici přepěťovky a druhá věc je udělat to tak, aby to v případě potřeby opravdu fungovalo.
V statnej sprave niekto zistil, ze prepatovky su "in".. tak ich mame v kazdom rozvadzaci, niekedy aj na kazdom poschodi.. pripojene tym co prislo, na pozici "kde prislo"..
A staci umiestnit jednu prepetovku v hlavnom rozvadzaci? Alebo viacej a v kazdom rozvadzaci povedzme na poschodi?
Moc do toho nevidim, ale zaujíma ma to.
Quote from: Juraj Hámorský on 21.05.2012, 09:31
A staci umiestnit jednu prepetovku v hlavnom rozvadzaci? Alebo viacej a v kazdom rozvadzaci povedzme na poschodi?
Moc do toho nevidim, ale zaujíma ma to.
Ideálně odpovídající svodič na přechodu z jedné LPZ do druhé... ;)
Quote from: Juraj Hámorský on 21.05.2012, 09:31
A staci umiestnit jednu prepetovku v hlavnom rozvadzaci? Alebo viacej a v kazdom rozvadzaci povedzme na poschodi?
Moc do toho nevidim, ale zaujíma ma to.
Ochrana před přepětím není otázkou správného umístění jedné přepěťovky.
V ideálním případě by měla být zřízena třístupňová ochrana.
Stupeň I (B) někde na přívodu
Stupeň II (C) např. v okruhovém rozvaděči, pokud je vedení delší nebo je tam ještě podružný rozvaděč, je vhodné stupeň II "zopakovat"
Stupeň III (D) pokud možno blízko spotřebičů, které tuto ochranu potřebují
Aby na sebe správně navazovaly parametry jednotlivých stupňů, je vhodné použít komponenty jednoho výrobce a řídit se při montáži jeho doporučením
A pri použití povedzme až 3.stup. ochrany je aká pravdepodobnost že ochrana ochráni spotrebiče?
Lebo zborte si situáciu, som investor použijem nejakú tú ochranu podľa projektu, všetko v poriadku a aj tak mi pri zasahu bleskom odídu spotrebice. Tak potom dokelu aj s takou ochranou (nie lacnou). Na koľko % ochráni zvodic vnutornu elektroinstalaciu?
To je právě ta potíž.
Pokud máte dobře nainstaloanou a funkční SPD, tak nepoznáte, že fungovala.
Při přepětí SPD normálně svede vlnu bez poškození sebe sama a ochrání následná zařízení.
Každý stupeň má schopnost svést určitou energii, a omezit část přepěťové vlny.
Žádná SPD neomezí přepětí na 100%.
Čím víc stupňů (myšleno I - III), tím jemnější filtr.
Předminulý týden byla u nás bouřka. Statečně jsem pokračoval v instalaci PC (když už jsem se do toho dal, tak to dodělám).
Práskalo mi přímo nad hlavou. Minimálně 3 blesky v okruhu do 300m.
Zatímco já s SPD bez problému doinstaloval, skoro každý soused ve vsi má spálenou nějakou elektroniku.
Pojezd brány, několik PC, DVD, několik placatých TV atd.
Tak nevím, jestli se mě vyplatilo investovat do SPD ;)
Quote from: Oldřich Morávek on 22.05.2012, 06:40
...
Tak nevím, jestli se mě vyplatilo investovat do SPD ;)
Když už člověk investuje do přepěťové ochrany stupně I (B), je třeba ji nainstalovat tak, aby různé souběhy nebo špatné propojení ochranných a zemnicích vodičů její funkci nedegradovaly.
Je vidět, že byste to měl mít "správně", když to pomáhá...
Quote from: Oldřich Morávek on 22.05.2012, 06:40
Pokud máte dobře nainstaloanou a funkční SPD, tak nepoznáte, že fungovala.
To som si tiež donedávna myslel. OBO Bettermann vyrába detektor prechodu bleskového prúdu na zvody bleskozvodu formátu kreditnej karty, a p. Hájek tu pred pár mesiacmi ukazoval počítadlo zvodov do rozvádzačov - akurát neviem, ku ktorej triede zvodičov to prislúcha, skôr asi k B, nanajvýš C.
Počítadlo úderů jsem neuvažoval.
Zatím ho po mě žádný koncový zákazník nechtěl.
Běžný laik prostě nezjistí, kolikrát ventil zafungoval.
Bohužel běžný laik ani netuší, jestli má SPD funkční.
Měření mA bodu na varistorech je novinkou i pro mnohé kolegy z oboru. :(
Quote from: Oldřich Morávek on 22.05.2012, 08:39
Zatím ho po mě žádný koncový zákazník nechtěl.
Veď práve, to nie je zariadenie pre bežných koncových zákazníkov. To je zariadenie pre projektantov, aby mohli klientovi ukázať: "Ajhľa, tento zvod(ič) zviedol prepätie X krát za posledný rok."
Počítadlo má v praxi význam pouze pro určení mimořádných kontrol/revizí aplikací. Osobně preferuji udělat vše pořádně a je klid, ale představte si tu situaci:
Po každé změně čísla bez jakýkoliv škod za Vámi někdo přijde, plácne po zádech a řekne: Seš dobrej. ;)
Nebylo by to špatný.
Mě by snad i stačilo, kdybych jednou za rok po sezóně mrknul do rozvaděče, zkouknul o kolik zas narostlo číslo a moh si říct, tak, to zas máme letos ušetřeno. To se m i to povedlo
:D
Quote from: Jan Hájek on 22.05.2012, 10:14
Po každé změně čísla bez jakýkoliv škod za vámi někdo přijde, plácne po zádech a řekne: Seš dobrej.
Áno, presne to je moja predstava. (beer)
Quote from: Jan Hájek on 22.05.2012, 10:14
Počítadlo má v praxi význam pouze pro určení mimořádných kontrol/revizí aplikací. Osobně preferuji udělat vše pořádně a je klid, ale představte si tu situaci:
Po každé změně čísla bez jakýkoliv škod za vámi někdo přijde, plácne po zádech a řekne: Seš dobrej. ;)
A pre kontrolu počítadiel budú určite aj malé prenosné generátory. Stlačíte gombík a počítadlo spraví +1 ..... tie sa budú dobre predávať. ;D