Jak správně řešit v jazyce strukturovaného textu v Mosaicu dvojstisk, trojstisk tlačítka případně dlouhé podržení tlačítka? Požadavek je jednoduchý. Při jednom krátkém stisku vyhodnotit jako povel A při krátkém dvojstisku povel B při trojstisku povel C, při dlouhém držení povel D.
Teoreticky to samozřejmě řešitelné je ;), ale:
Ty dvoj/trojstisky nejsou úplně praktické, protože je nutné chvilku počkat, zda po stisku nepřijde ještě další stisk a tedy vyhodnocení povelu "A" nepřijde okamžitě, ale až po uplynutí nějaké doby od uvolnění tlačítka. Nebo se smířit s nutností dodatečně změnit typ přijatého povelu (pokud to povaha aplikace umožňuje).
A navíc některá tlačítka neumožňují (kombinací svého mechanického provedení a prodlev CIB sběrnice) dostatečně spolehlivě rozlišit několik rychlejších stisků za sebou.
Jedno z možných SW řešení je od okamžiku prvního stisku nechat běžet dva časové intervaly. První bude vyhodnocovat "délku" samotného stisku a rozliší, zda jde o krátký/dlouhý. Druhý bude určovat dobu, v níž musí být tlačítko stisknuto podruhé/potřetí, aby to bylo považováno za dvojstisk, nebo trojstisk.
Ale cest k dosažení výsledku je jistě více, záleží na fantazii programátora.
K dispozici je funkční blok fbSimpleButton, který řeší dvojstisk, resp. rozlišení dlouhého a krátkého stisku s možností definice doby vyhodnocení dlouhého stisku. Tento funkční blok je součástí knihovny LightsLib.
K předchozím příspěvkům ještě doplním:
Pro vyhodnocení krátkého a dlouhého stisku tlačítka lze použít vstupní modul C-IT-0908S (obslouží 8 tlačítek), který přímo vyhodnocuje délku stisku a uživateli předává v datech informaci, zda se jednalo o krátký, nebo dlouhý stisk. Rozhodovací mez kratký/dlouhý stisk je v modulu konfigurovatelná. Tato funkce bude již standardní součástí všech nově do prodeje uváděných modulů CFox.
Vyhodnocení dvojstisku a trojstisku se musí řešit na úrovni uživatelského programu (čítat indikované krátké stisky z modulu).
Při použití jiných CFox vstupních modulů se vyhodnocení stisku musí řešit uživatelským programem, (krátké stisky jsou těmito CFox moduly indikovány cca. 200 - 250ms pulsem), takže se např. časovačem TON měří délka stisku.
Řešil jsem stejný problém a napsal si vlastní funkci která rozlišuje držení, stisknutí a dvouklik.
Vyhodnocování krátkého a dlouhého stisku má taky celkem vtipný důsledek, protože musíme počkat až uživatel pustí tlačítko a tak si většina návštěv nedokáže rozsvítit :-)
Možná by stačilo poladit čas pro rozlišení, ale takto je to větší zábava.
Pro vycestisk pouzivam tento kod:
Sv1On:=R112_WS1IN.BTN.UP1 or R112_WS2IN.BTN.UP1 or R112_WS3IN.BTN.UP1 or R112_WS4IN.BTN.UP1;
// Postupne rozsvetceni sekci
R112.Svetlo1a.BtnUp:=Sv1On;
if Sv1On and not R112.Svetlo1a.Old_BtnUp then // Hack for positive edge on button
if R112.Svetlo1a.OutputBool then
R112.Svetlo1b.BtnUp:=true;
end_if;
if R112.Svetlo1b.OutputBool then
R112.Svetlo1c.BtnUp:=true;
end_if;
end_if;
Tento kod postupne (na kazdy stisk jedna sekce) rozvetcuje lustr o 3 sekcich.
Jinak v beznych PLC se na to pouziva prikaz "Positive edge", ale jeho pouziti u foxtrotu je trochu krkolomne, ale principialne mozne.
Quote from: Pavel Urbancik on 22.05.2012, 11:27
Řešil jsem stejný problém a napsal si vlastní funkci která rozlišuje držení, stisknutí a dvouklik.
Vyhodnocování krátkého a dlouhého stisku má taky celkem vtipný důsledek, protože musíme počkat až uživatel pustí tlačítko a tak si většina návštěv nedokáže rozsvítit :-)
Možná by stačilo poladit čas pro rozlišení, ale takto je to větší zábava.