Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Leoš Koupý on 24.05.2012, 08:02

Title: Požadavky na přesnost měření impedance poruchové smyčky
Post by: Leoš Koupý on 24.05.2012, 08:02
Požadavky na přesnost měření impedance poruchové smyčky
Jak ví jistě každý, kdo má alespoň základní elektrotechnické znalosti, nejsou hodnoty naměřené měřicím přístrojem absolutně přesné. Skutečná hodnota měřené veličiny se této přístrojem zobrazené hodnotě více či méně blíží a nachází se v intervalu definovaném chybou měřicího přístroje.
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/pozadavky-na-presnost-mereni-impedance-poruchove-smycky)


(http://elektrika.cz/obr/12_koupy_06.jpg)


Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
Požadavky na přesnost měření impedance poruchové smyčky
Title: Re: Požadavky na přesnost měření impedance poruchové smyčky
Post by: Milan Hudec on 24.05.2012, 20:27
Pokud budou výrobci dodávat měřící hroty stále měkčí a měkčí, které nejsou schopny řádného kontaktu např přes zoxidovanou vrstvu měřeného předmětu, nemá smysl se bavit o drobných niancích chybovosti měření.
Title: Re: Požadavky na přesnost měření impedance poruchové smyčky
Post by: Jiří Schwarz on 24.05.2012, 21:08
Jakou přesnost bych měl u měření impedance smyčky považovat za vyhovující?
Pod 0,1 Ohmu se začně blížit stav, kdy bych měl sledovat zkratovou odolnost - vypínací schopnost jističe. Ale tam mi degraduje správnost měření nejen každá maličkost jako přechodový odpor, ale i někdy i nějaká ta nelinearita vlivem přesycení magnetického obvodu trafa...
A když např. u sítě 230V naměřím na okruhu jištěném C16 impedanci smyčky 1 Ohm, je to vyhovující? Nepatrně to nesplní požadavek na bezpečnostní koeficient 1,5, ale "s jakou přesností" někdo spočítal tento koeficient??
Měřit ANO, ale rozumně vyhodnotit naměřené výsledky...