Post by: Roman Krytinář on 29.05.2012, 14:50
Jsem sice elektrikář,ale v oboru už se nepohybuji.
V starším RD si chci pořídit dvousazbové hodiny.Musím to vydrátovat a nechat udělat revizi rozvaděče.
El.měrový rozvaděč:  dřevěný rám,v něm el.měrová deska s elektroměrem,hl.jističem(3f 25A),umístěný v předsíni.Přívod 4x 10 Al,bod rozdělení PEN je na svorkovnici u hlavního jističe.Není,ale uzemněn a to je ten problém.Musí být tento bod pro revizi uzemněn,nebo stačí uzemnit v přípojkové skříni?Ptám se,protože v prvním případě je to trošku komplikované.
Popřípadě co je ještě třeba upravit,aby prošel revizí?
Title: Re: Co udělat pro to,aby el.měrový rozvaděč prošel revizí?
Post by: Lukáš Malík on 29.05.2012, 15:29
Zavolat elektrikáře nebo revizáka, a řekne vám, co je třeba.
Nejplépe vyměnit a udělat dle připojovacích podmínek..
Title: Re: Co udělat pro to,aby el.měrový rozvaděč prošel revizí?
Post by: Vít Rotrekl on 29.05.2012, 15:38
Quote from: Roman Krytinář on 29.05.2012, 14:50
Jsem sice elektrikář,ale v oboru už se nepohybuji.
V starším RD si chci pořídit dvousazbové hodiny.Musím to vydrátovat a nechat udělat revizi rozvaděče.
El.měrový rozvaděč:  dřevěný rám,v něm el.měrová deska s elektroměrem,hl.jističem(3f 25A),umístěný v předsíni.Přívod 4x 10 Al,bod rozdělení PEN je na svorkovnici u hlavního jističe.Není,ale uzemněn a to je ten problém.Musí být tento bod pro revizi uzemněn,nebo stačí uzemnit v přípojkové skříni?Ptám se,protože v prvním případě je to trošku komplikované.
Popřípadě co je ještě třeba upravit,aby prošel revizí?


Myslím, že ten nepřizemněný PEN je ten nejmenší problém. Další vidím v tomhle:
1) rozvaděč nebude splňovat připojovací podmínky distributora
2) dřevěný rozvaděč - z hlediska požární ochrany
3) nevyhovující průřez PEN v HDV (vedení z PS do ER)
Obávám se že pokud tomu budete chtít udělat nějakou kulturu, tak vás rekonstrukce ER nemine...
Title: Re: Co udělat pro to,aby el.měrový rozvaděč prošel revizí?
Post by: Robert Jedek on 29.05.2012, 15:49
Aby elektroměrový rozvaděč prošel revizí, musí být hlavně řádně označen a mít prohlášení o shodě.
To o čem se tu bavíte jako o rekonstrukci je výroba, takže zák. 22/1997 Sb. , NV 17/2003 Sb.
Title: Re: Co udělat pro to,aby el.měrový rozvaděč prošel revizí?
Post by: Vít Rotrekl on 29.05.2012, 16:05
Quote from: Robert Jedek on 29.05.2012, 15:49
Aby elektroměrový rozvaděč prošel revizí, musí být hlavně řádně označen a mít prohlášení o shodě.
To o čem se tu bavíte jako o rekonstrukci je výroba, takže zák. 22/1997 Sb. , NV 17/2003 Sb.

No, to samozřejmě že ano. Já to ani jinak nemyslel. Nicméně se dá přece koupit hotový výrobek, že? (dance)
Title: Re: Co udělat pro to,aby el.měrový rozvaděč prošel revizí?
Post by: František Šohajda on 29.05.2012, 17:34
Hlavně deska na dvojsazbu musí být 45x45 cm....
(podle místních provozních podmínek...)
Většina distributorů chce rozvaděč na tzv. veřejně přístupném místě ! (norm)
Title: Re: Co udělat pro to,aby el.měrový rozvaděč prošel revizí?
Post by: Vít Rotrekl on 29.05.2012, 18:48
Quote from: František Šohajda on 29.05.2012, 17:34
Většina distributorů chce rozvaděč na tzv. veřejně přístupném místě ! (norm)

U Eonu nemusi, kdyz se jedna o rekonstrukci. U novych odberu je to jasne.
Title: Re: Co udělat pro to,aby el.měrový rozvaděč prošel revizí?
Post by: Pavel Horský on 30.05.2012, 07:41
Vážený pane Krytináři, udejte prosím, pod kterou energetiku patříte.
Jinak se tu budeme opět bavit o možnostech, které všude neplatí.
Title: Re: Co udělat pro to,aby el.měrový rozvaděč prošel revizí?
Post by: Roman Krytinář on 31.05.2012, 17:29
Patříme pod ČEZ.Už u nás byli plombovat hl.jistič a žádné připomínky neměli,ale ty asi přijdou později...