Jaká norma platí pro provádění revizí elektrické zabezpečovací signalizace a jaké jsou stanoveny termíny pro tyto revize?
Myslíte revizi "silové části"? Tam bych se držel ČSN 33 1500, tedy 5 let, pokud nejsou nějaké vlivy prostředí, kvůli kterým by bylo vhodné termín zkrátit
Pokud jde o činnosti, které se někdy nazývají také revizí, ale jde spíše o komplexní funkční zkoušku, asi by to chtělo zalistovat v ČSN EN 50131 (nové vydání má několik částí...)
Co se týče revize elektrické části, reviduje se pouze napájecí přívod ve lhůtách dle ostatní instalace.
Rozumím tomu tedy tak, že revize vykonávaná revizním technikem, jejímž výstupem je "Zpráva o pravidelné revizi EZS" tedy stačí 1x za 5 let (s ohledem na vnější vlivy). Jde mi o to, že nám je vnucováno kromě provádění pravidelných ročních kontrol sysému EZS i provádění zmíněné revize.
Například podle ČSN CLC/TS 50131-7 v platném znění a TNI 334591-3.
To je maximální doba těch 5 let !Ale bývá většinou kratší.
Ale, každý podnik má vyhledaná rizika, MPBP a tam klidně může dát revizi jednou měsíčně !Nikdo to firmě nezakáže....a pokud bude průser, bude z to pro ni velké plus !..... (dance)
Buď postupovat dle ČSN viz nade mnou.....
nebo v podniku si udělat vlastní tabulku revizí dle vyhodnocení rizik !
Určí-li provozovatel nebo jiný předpis lhůtu kratší, tak platí lhůta kratší. Má-li například provozovatel ve smlouvě s operátorem PCO ustanovení o lhůtách těchto revizí, pak je musí dodržet. Hodně záleží na tom, kdo vám kratší lhůtu vnucuje.
Lhůty uvedené v normě jsou chápány jako maximální.
Neznám předpis, který by předepisoval revizi el.instalace EPS, pokud to neudá výrobce. EPS je řešena ve vyhl.246/2001, §7 a dále...
EPS je obvykle instalována z důvodu zvýšeného požárního nebezpečí, počet osob, atd. Lhůty pravidelných revizí el.instalace se odvíjejí od tohoto...
Většinou doporučuji toto provádět v termínech 2-3 roky, kdy pravidelně měním akumulátory v ústřednách, sirénách a přípandě i v čidlech (podle dohody s investorem). Tedy, pokud není ještě další důvod k častějším kontrolám.
Pán se ptá na EZS.
Hopla.
QuoteLhůty uvedené v normě jsou chápány jako maximální.
Ano, mělo by to tak být !
To je asi proto, že pokud firma nedbá na vyhodnocení rizik a pod....slouží tyto "hodnoty" za platné pro podnik bez vlastních nařízení a předpisů.....