Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
U mě se tak neděje, při vybavení tlačítkem vše OK, vadaskou PE proti fázi vybaví, elektroinstalace nedávno revidovaná.
Může toto ovlivnit připojení zásuvové skříně s chráničem k 3F zásuvce 16A s chráničem?
Pokud se v okolí chrániče nenachází nějaká zátěž v provozu, tak nemusí. Záleží na konkrétní aplikaci chrániče.
Nepochopil jste princip chrániče. Kde nic není (proud) ani smrt nebere (chránič nevypne). Staré české přísloví.
Až když je rozdíl v proudu vodiči L a N 15 - 30mA, chránič vybaví, při spojení N a PE záleží na tom, jaká jsou impedance vodičů, jak velká musí být zátěž, aby se ten rozdíl projevil.
jak píše kolega Schwarz, ale pozor, ta zátěž může být i na jiném okruhu za bodem rozdělení vodiče PEN. Při spojení vodiče PE a N za chráničem se proud zátěže ve vodiči N rozdělí na 2 cesty, jedna ve vodiči N příslušné zátěže a druhá přes chránič vodičem N na propojku s vodičem PE. Jak prosté :)