Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Vladislav Hozman on 20.06.2012, 10:13

Title: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Post by: Vladislav Hozman on 20.06.2012, 10:13
Jak má být provedeno uložení přípojky nn k RD od sloupu po HDS? Jaká hloubka, zásyp a krytí?
Title: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Post by: Tomáš Hradecký on 20.06.2012, 10:33
ze sloupu do pojistkové skříně zajistí distributor , zbytek je na vás nebo Vámi vybrané elektrofirmě .
Z pojistkové skříně plastovou nebo kovovou trubkou do země , kde přechází do chráničky a pokračuje v hloubce cca 80 cm k elektroměrovému rozvaděči . Vedení v zemi se uloží do pískového lože - písek pod i nad vedení a navrchu ještě výstražná folie .
průřez kabelu je podle vzdálenosti a jištění a hlavně by to všechno mělo sedět s projektem .
Title: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Post by: Vladislav Hozman on 20.06.2012, 11:03
Jde mi především o vedení nn ze sloupu k elektroměru řešené dodavatelsky ČEZem. Domnívám se, že zde firma nedoržela ČSN333320 kterou bohužel nemám k dispozici atd.
Title: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Post by: Tomáš Hradecký on 20.06.2012, 13:08
co přesně se vám nezdá na provedené práci ....
Title: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Post by: Vladislav Hozman on 20.06.2012, 13:25
Přípojka je realizována přes zahradu v délce 30m v zemi ze sloupu. Kabel je uložen v někde hloubce 30 cm v chráničce pod povrchem bez zapískování, bez zakrytí fólií a křížení je na kanalizační betonové rouře v hl. 30 cm. Dělal jsem tlf. kabely ale takhle néé.
Title: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Post by: Robert Jedek on 20.06.2012, 13:58
Quote from: Vladislav Hozman on 20.06.2012, 13:25
Přípojka je realizována přes zahradu v délce 30m v zemi ze sloupu. Kabel je uložen v někde hloubce 30 cm v chráničce pod povrchem bez zapískování, bez zakrytí fólií a křížení je na kanalizační betonové rouře v hl. 30 cm. Dělal jsem tlf. kabely ale takhle néé.

Tady vám ČSN 33 3320 neporadí, zkuste na to jít s ČSN 33 2000-5-52 (popř. ed.2), toto uložení dle mého názoru v pořádku není a hloubka by měla být 70cm (orná půda = pole, zahrada), minimum je tak či tak 35cm.
Určitě jste obdržel PD a RZ, co je uvedeno v nich.
Title: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Post by: Vladislav Hozman on 20.06.2012, 14:43
Ok, souhlasím, jen jsem se domníval, že min. uložení nn kabelu je 40 cm. Dokumentaci jsme neobdrželi žádnou. Je to již asi 5 let co přípojka byla zhotovena. Na chalupu jsme jezdili velice sporadicky tak 2x do roka na hoďku a nyní jsme zjistili, že je ucpána pískem žumpa a pravděpodobně kabelová kyneta jde z boku do té žumpy.
Title: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Post by: Pavel Horský on 20.06.2012, 15:06
Quote from: Tomáš Hradecký on 20.06.2012, 10:33
  Vedení v zemi se uloží do pískového lože - písek pod i nad vedení a navrchu ještě výstražná folie .


Pozor!
Písek-kabel-písek-zemina-folie-zemina.
Všichni cpou folii rovnou na vrchní vrstvu písku, ale to je samozřejmě špatně!
Pod folií musí být ještě dostatek místa pro špičku krumpáče (tak se to odůvodňuje......mimochodem, docela logicky)
Title: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Post by: Vladislav Hozman on 20.06.2012, 16:00
Ta hloubka 35 cm, to je hloubka jen v zástavbě a nebo hloubka minimální - tzn. kdekoliv po trase nn kabelu
Title: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Post by: Juraj Hámorský on 20.06.2012, 22:45
Quote from: Vladislav Hozman on 20.06.2012, 14:43
kabelová kyneta jde z boku do té žumpy.


vám ide do zumpy kabel?
Title: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Post by: Petr Doležal on 21.06.2012, 07:54
Quote from: Pavel Horský on 20.06.2012, 15:06
Pod folií musí být ještě dostatek místa pro špičku krumpáče (tak se to odůvodňuje......mimochodem, docela logicky)

Správně a proto se fólie ukládá 20-30cm nad obal kabelu
Title: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Post by: Vladislav Hozman on 22.06.2012, 11:34
Ano, kyneta (propadlá zemina od sloupu) směřuje na žumpu. S nn kabely nemám příliš velké zkušenosti a proto se ptám co stanovuje jaká norma.
Pro ilustraci provedených prací přidávám snímek sousedova nn přívodu, který investorovala Západočeská energetika a.s. viz příloha stojí to zato.
Title: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Post by: Juraj Hámorský on 22.06.2012, 18:09
to viete, aspon to lepsie chladí  ;D
ako ste aj sám usúdil je to spravené na kočku.