Lze pospojit bojler a plynove potrubí dohromady?
Quote from: Karel Banhoft on 25.06.2012, 19:12
Lze pospojit bojler a plynove potrubí dohromady?
Nějaký důvod proč by to nemohlo být?
Resp. někdo vám to vyvrací?
Pokud se nepletu plynaři musí pamatovat na překlenutí plynoměru.
Co kdybyste napsal více, než jednu větu?
Pro toto spojení existují jistá pravidla, obecně lze říci, že v rámci HOP by to mělo být spojeno.
Pokud chcete aby při náhodné jiskřičce něco neexplodovalo tak spojit !
Je třeba zvážit, jak moc bude plynové potrubí nahrazovat vodič PEN, situaci pak lze jednoduše řešit přechodem do TT.
S tím přechodem na TT bych to moc nepřeháněl, tady k tomu není důvod.
Důsledně je třeba pospojit na HOP kovové potrubí tam, kde hrozí zajiskření při odpojení. Překlenutí plynoměru řeší plynárenská TGP.
Proud plynovým potrubím. nelze vyloučit, zvlášť v instalaci TN-C.
Překlenutí plynoměru se nyní poprvé dostalo do normy elektro ČSN 33 2000-5-54 ed.3, NA.22.1